求助:照明配电箱可否能放入安全通道?
utemutem
utemutem Lv.2
2011年08月18日 21:38:18
来自于照明工程
只看楼主

求助:1、照明配电箱可否能放入安全通道?2、照明回路可否能经过安全通道区域?3、分支回路的LED的T8灯管(20W,220V)的灯具数可否能超过25支,达到160支<16A?提问补充:1、安全通道的右门接近负荷中心;左门接近商店的出口;2、LED灯管(形似T8荧光灯管)是连续布置于照明配电箱的30m的供电半径区域内;3、场所:百货超市的营业区域(总开间约30m,总进深约40m);

求助:
1、照明配电箱可否能放入安全通道?
2、照明回路可否能经过安全通道区域?
3、分支回路的LED的T8灯管(20W,220V)的灯具数可否能超过25支,达到160支<16A?
百货超市照明平面简图.jpg

提问补充:
1、安全通道的右门接近负荷中心;左门接近商店的出口;
2、LED灯管(形似T8荧光灯管)是连续布置于照明配电箱的30m的供电半径区域内;
3、场所:百货超市的营业区域(总开间约30m,总进深约40m);

[ 本帖最后由 utemutem 于 2011-8-20 18:22 编辑 ]

安全通道.jpg


百货超市照明平面简图.jpg

免费打赏
dahong0628
2011年08月23日 09:14:33
22楼
民规上规定,灯的光源数不能超过25个,配电箱能否安在通道上,我觉得能满足配电箱前的检修距离就可以安装,
回复
pcwl0216
2011年08月23日 15:43:03
23楼
照明箱可以放在通道的的
回复
yinhuixiayan2004
2011年08月23日 17:54:01
24楼
好象是没有这方面规定,
回复
engsimon
2011年08月23日 23:39:39
25楼
请楼主查对《低压电气安装规范》的相关要求和《建筑电气安装强制性规范条文》。
回复
cs12306
2011年08月24日 07:39:11
26楼
来学习,想知道原因
回复
cs12306
2011年08月24日 07:42:33
27楼
不能明装,暗敷没问题
回复
intertu
2011年08月24日 09:24:09
28楼
160支 那电源线不得三四百米啊, 就算电流小也不行了,都损耗吊了。
把电箱装在通道墙的背面不就行了, 考虑到方便使用就可以了吧
回复

相关推荐