还是风机盘管问题。
alian226
alian226 Lv.7
2006年06月19日 19:38:39
来自于中央空调
只看楼主

设计上明确风盘要高静压的,且说明机外余压为40PA,我想请问的是那个高静压的话,到底静压值为多少?

设计上明确风盘要高静压的,且说明机外余压为40PA,我想请问的是那个高静压的话,到底静压值为多少?
免费打赏
nky6666
2006年06月19日 20:42:53
2楼
有60Pa的
回复
zhantanmengzhongyou
2006年06月20日 08:58:11
3楼
一般都是50PA 普通的是30PA 这个差不多是稳定的!
回复
dlzqq
2006年06月20日 09:03:26
4楼
国有标准30Pa以上就是高静压
回复
shuipinglieren
2006年06月20日 09:24:02
5楼
普通型的余压没有30Pa那么多的!大概也就10几PA!也就是说顶多接一个风口,风管还不能太长.
回复
daibin118
2006年06月20日 12:25:20
6楼
国有标准30Pa以上就是高静压
回复
alian226
2006年06月20日 12:41:48
7楼
30Pa指的是静压值还是他的全压值,如果是全压值的话,那么高静压风机盘管的静压值为多大?
回复
w47306
2006年06月21日 12:31:15
8楼
风机盘管的静压是有50Pa甚至更高的,但是设计提要求的时候认真计算风阻的吗?都是乱估计.到时候阻力没有这么多,噪音上去了又说风机盘管的噪音有问题.可以这么说,在大多数场合的风阻没有这么大.能说出40Pa余压的,肯定没有计算!不信的话,你去问设计师好了.都是拍脑袋毛估估
要知道风机盘管的出口风速才多大,动压很小,算上散流器\软接帆布,甚至消声器阻力,都很小!
回复
tszg1982
2006年06月22日 16:25:04
9楼
静压也就相当机外余压,普通静压一般在0-12Pa之间,国标规定的高静压有30Pa和50Pa.
回复
yuzhuyu12345
2006年06月26日 16:36:59
10楼

但是有时装修使风机盘管送风管制作尺寸很小,阻力就大了
回复
ejiewqs
2008年04月21日 20:49:12
11楼
我想问一下~~有专业的计算公式吗~~不是专业的~~估算公式也行啊~~谢谢~~