市政道路雨水污水管管径大小如何计算确定的?
pcandqy
pcandqy Lv.3
2011年08月18日 20:23:16
只看楼主

第一次做排水,不知道是怎么确定雨水污水管的管径的,市政规划里面写着那条路用ND1000,是不是就是用1000的管涵?我问我们项目负责人,他说要自己验算过,算出来如果比1000小就可以用它的。我在室外排水规范上找来找去找不到怎么计算管径大小的公式,只找到了暴雨强度公式,希望懂的人能够帮助下。谢谢了大家了~~~~~

第一次做排水,不知道是怎么确定雨水污水管的管径的,市政规划里面写着那条路用ND1000,是不是就是用1000的管涵?我问我们项目负责人,他说要自己验算过,算出来如果比1000小就可以用它的。我在室外排水规范上找来找去找不到怎么计算管径大小的公式,只找到了暴雨强度公式,希望懂的人能够帮助下。谢谢了大家了~~~~~
免费打赏
mengzhengguo
2012年08月08日 15:42:44
42楼
看了看,还是不知道怎么算管径,哎,业余人士啊
回复
ye695115277
2012年08月09日 10:52:07
43楼
懂了很多
回复
醉卧美人膝
2012年08月14日 15:53:06
44楼
先算这段污水管接收的污水量,污水量可以根据服务面积内的人口和居民生活用水定额来确定(具体方法详见排水工程上册第四版P48-49)管径的确定与管道的设计流量,坡度,流速有关,你可以去网上下载一个叫:水利计算表的EXE程序,方便快捷帮助你选管径,一般市政污水管管径多为DN500mm,除非沿途收集的污水过多找不到排出口,这种情况下课考虑加大污水管管径。
回复
醉卧美人膝
2012年08月14日 16:03:04
45楼
抱歉。。没注意还有雨水管的确定。雨水管径的确定第一步是要确定该雨水管的汇水面积,然后确定关内雨水流行时间,还有最主要的数据(单位面积径流量),具体计算见排水工程上册(第四版)P94-95,市政雨水管的管径一般变化较大,尤其是有预留管接入时,当雨水管径大于DN2000mm时可考虑采用明渠或者盖板渠,因为管道成本过高。明渠方式多见于郊外道路
回复
醉卧美人膝
2012年08月14日 16:03:59
46楼
抱歉。。没注意还有雨水管的确定。雨水管径的确定第一步是要确定该雨水管的汇水面积,然后确定关内雨水流行时间,还有最主要的数据(单位面积径流量),具体计算见排水工程上册(第四版)P94-95,市政雨水管的管径一般变化较大,尤其是有预留管接入时,当雨水管径大于DN2000mm时可考虑采用明渠或者盖板渠,因为管道成本过高。明渠方式多见于郊外道路。
回复
qqdownjiba
2012年08月15日 09:20:12
47楼
我一般做规划的时候都说 管网管径需计算确定,本图仅供参考,做施工图的时候还是老老实施计算吧
回复
mzhstar
2012年09月26日 08:49:09
48楼
我看到的好些规划文本雨污水管径都是胡掰上去的,根本没有计算或者不会计算,因为污水管径大的离谱,雨水管径小的很难满足要求。如果按规划恐怕不能满足实际需要。最好自己算一下。
回复
stephen_viktor
2012年09月28日 11:27:23
49楼
首先纠正一点,是dn1000非DN1000.如何计算:请找本书细心研究。
回复
tbqyc
2012年10月08日 17:01:50
50楼
排水管尽量放人行道下就放人行道下,根据综合管线布置,也可布置在绿化带、慢车道下。
回复
羊子
2013年10月19日 11:14:04
51楼
学习了!谢谢!
回复

相关推荐

APP内打开