第一次做排水,不知道是怎么确定雨水污水管的管径的,市政规划里面写着那条路用ND1000,是不是就是用1000的管涵?我问我们项目负责人,他说要自己验算过,算出来如果比1000小就可以用它的。我在室外排水规范上找来找去找不到怎么计算管径大小的公式,只找到了暴雨强度公式,希望懂的人能够帮助下。谢谢了大家了~~~~~
第一次做排水,不知道是怎么确定雨水污水管的管径的,市政规划里面写着那条路用ND1000,是不是就是用1000的管涵?我问我们项目负责人,他说要自己验算过,算出来如果比1000小就可以用它的。我在室外排水规范上找来找去找不到怎么计算管径大小的公式,只找到了暴雨强度公式,希望懂的人能够帮助下。谢谢了大家了~~~~~
2楼
雨水管:确定暴雨强度公式、设计暴雨重现期、地面集流时间等设计参数,划分雨水汇水面积,布管,水力计算,确定管径、坡度、流速等。
污水管:根据单位人口污水量,确定比流量,划分服务面积,布管,水力计算,确定管径、坡度、流速等
回复
3楼
雨水管:确定暴雨强度公式、设计暴雨重现期、地面集流时间等设计参数,划分雨水汇水面积,计算本区域内雨水量,然后加上接入管雨水量,根据雨水总量及管道坡度,来确定雨水总管管径
回复
4楼
我是来打酱油滴
回复
5楼
二楼三楼都是正解。
如果不是本专业人士,可以找本《排水管网》方面的教材看看。
如果是本专业人士,请自觉查教材回炉学习!
回复
6楼
1、根据《室外排水设计规范》(GB50014-2006)第4.1.1 条规定:排水管渠系统应根据城镇总体规划和建设情况统一布置,分期建设。排水管渠断面尺寸应按远期规划的最高日最高时设计流量设计,按现状水量复核,并考虑城镇远景发展的需要。
2、根据《室外排水设计规范》(GB50014-2006)条文说明第4.1.1 条 规定排水管渠的布置和设计原则。
排水管渠(包括输送污水和雨水的管道、明渠、盖板渠、暗渠)的系统设计,应按城镇总体规划和分期建设情况,全面考虑,统一布置,逐步实施。
管渠一般使用年限较长,改建困难,如仅根据当前需要设计,不考虑规划,在发展过程中会造成被动和浪费;但是如按规划一次建成设计,不考虑分期建设,也会不适当地扩大建设规模,增加投资拆迁和其他方面的困难。为减少扩建时废弃管渠的数量,排水管渠的断面尺寸应根据排水规划,并考虑城镇远景发展需要确定;同时应按近期水量复核最小流速,防止流速过小造成淤积。规划期限应与城镇总体规划期限相一致。
本条对排水管渠的设计期限作了重要规定,即需要考虑“远景”水量。
回复
7楼
6楼说的很详细。
回复
8楼
这位兄弟也嗜爱广播!
回复
9楼
我是来学习的,
回复
10楼
学习了,说得都蛮详细
回复
11楼
我们一般都是算一下雨水的管径,污水的取自己的常用经验管径
回复