有个问题向大家请教,塑壳断路器N相为什么要先合后分啊,谢谢了
有个问题向大家请教,塑壳断路器N相为什么要先合后分啊,谢谢了
12楼
N线后合先分的话,送点的三相回路势必会出现2相负荷串联380V,这样负载小的分的电压大,负载大的分的电压小,比有一相负荷会出现过电压烧电气
回复
13楼
线后合先分的话,送点的三相回路势必会出现2相负荷串联380V,这样负载小的分的电压大,负载大的分的电压小,比有一相负荷会出现过电压烧电气(除非三相负荷绝对平衡)
回复
14楼
经常见到四极断路器,知道四极开关N极有这几种类型,常见的有四种:有保护有触点、有保护无触点、无保护有触点、无保护无触点。对于有触点的要求要先和后分,只是不清楚为什么要这样。对于四极断路器N极类型,国内生产断路器的厂家,应该都有的。
回复
15楼
N线如果先分后合,会出现短时负载侧N线与电源侧N线断开,而ABC三相仍然接通的状态,此时如果负载不平衡,负载侧的N线电压会发生偏移,与电源侧N线电压不等,从而导致负载侧某一相或亮相电压升高,而其他相电压降低,电压升高的那一相的负载烧坏的情况。尽管这种电压升高产生的时间很短,对某些设备仍会产生危害。
N线如果先合后分,可以保证在ABC三相接通的任意时刻,负载侧N线和电源侧N线连通,负载侧不会出现不平衡电压,也就不会烧坏设备。
回复
16楼
支持楼上........
回复
17楼
好好学习了一下。
回复