日立高压腔压缩机排气温度低
starelven
starelven Lv.3
2011年08月18日 19:48:03
来自于制冷技术
只看楼主

风冷冷风机组使用两台日立高压腔压缩机并联运行,结果发现高低压正常,吸气温度正常,电流正常,可排气温度却只有45℃左右!请高手分析原因。

风冷冷风机组使用两台日立高压腔压缩机并联运行,结果发现高低压正常,吸气温度正常,电流正常,可排气温度却只有45℃左右!
请高手分析原因。
sunmalin
2011年08月18日 23:00:24
2楼
你要多传点参数来看看,我们才好分析啊。
回复
fengxiang1025
2011年08月19日 10:47:40
3楼
排气压力低吧,有具体压力读数吗,吸排气压差小及回气过热度小可造成排气温度低。
回复
killzx99
2011年08月19日 12:01:17
4楼
排气压力正常排气温度还45度?
搞笑吧
比等熵压缩效率还高

我的意思是说肯定有不正常的参数你没看到
回复
lszt007
2011年08月19日 15:12:37
5楼
有道理,,45℃连饱和温度都不到。。。。
回复
starelven
2011年08月20日 01:39:34
6楼
附上测试数据和系统图,请高手解答。
回复
zhu1226063503
2011年08月20日 19:31:32
7楼
你的换机后排气是76.3啊 哪里是45啊
回复
starelven
2011年08月20日 23:29:20
8楼
换压缩机后是正常了,但换压缩机前不正常啊!现在就纠结在为什么换压缩机之前排气温度会那么低。
回复
yuxiaohuabj
2011年08月21日 00:23:03
9楼
我觉得换压缩机前内机液管温度和内机气管温度不正常,换下的压缩机通电试过吸排气吗(估计换下的压缩机是好的)
回复
starelven
2011年08月21日 10:13:54
10楼
换压缩机前内机液管温度和内机气管温度不正常当时在场我也怀疑过,所以当时也用手去摸过,温度偏差不会很大,感觉不烫手。压缩机当时通过电,不过是其他同事测试的,结果忘了,但有一点要指出,换下来的两台压缩机在运行时噪音很大!而且倒出来的油已经变质,炭黑色。
回复
yuxiaohuabj
2011年08月21日 10:57:34
11楼

个人认为应该是回油不好,还是好好查查,不然过段时间还会这样