h>450的独立基础拉梁两侧是否需要设置构造钢筋,请教各位大虾!
h>450的独立基础拉梁两侧是否需要设置构造钢筋,请教各位大虾!
2楼
我觉得需要,这个腰筋是为了防止侧面温度收缩裂缝而设置的,尤其是混凝土等级大于等于35之后。
回复
3楼
需要
回复
4楼
需要,再说,他还可以抗拉呢,有的柱子比较高的情况下,可能会出现很大的拉力啊
回复
5楼
学习总结:需要设置
1.防止侧面温度收缩裂缝
2.有助于基础梁抗拉
回复
6楼
注意高度不是h>450
而是h0>450的时候
要减去板厚一般
也就是说一般550才需要G
回复
7楼
1.是hw大于等于450,不是h0>450。hw为梁腹板高度。
2.楼主说的是基础拉梁,一般无楼板相连,故梁腹板高度=梁高,所以楼主说梁高h>450没错
回复
8楼
怎么说,为什么是ho了?
回复
9楼
拉梁也是梁,所以要加腰筋,有助于基础梁抗拉
回复
10楼
呵呵,大家讨论的很有意思,也很有道理.
个人认为是必须加的,不是可加可不加的,原因是:一,混凝土的收缩应力在侧面中性轴附近会发生突变,至于是在其上还是在其下,要看两端的支撑形式.经验的hw>=450时加腰筋也是满足此点.二是针对基础梁中的拉梁,一般是两种用途,其一平衡平面内抗拉,其二支撑上部砌体,所以拉梁一般做成简支的形式,这样也防止了对基础的附加弯矩.所以在梁内会产生很大的拉应力(远大于压应力),腰筋此时就充当拉筋.
回复
11楼
小弟在这里谢谢各位同仁的积极参与了啊
回复