请教:冷水机大温差进出水温度5~12与(标准温差)7~12℃有何区别?优点?
曲水流
曲水流 Lv.8
2011年08月18日 12:07:47
来自于中央空调
只看楼主

目前,有些厂家生产大温差冷水机。即进/出水温度=12/5℃,这与标准温差7/12的有何优点?对主机后期的使用与维护有何要求?同时投资使用的经济性如何?谢谢。

目前,有些厂家生产大温差冷水机。即进/出水温度=12/5℃,这与标准温差7/12的有何优点?对主机后期的使用与维护有何要求?同时投资使用的经济性如何?谢谢。
免费打赏
aaa01642
2011年08月19日 11:32:48
2楼
很好的问题,望大师们前来指点、
回复
aaa01643
2011年08月19日 13:50:36
3楼
怎么没大师来指点下哦
回复
nigeros
2011年08月19日 14:07:05
4楼
温差大 冷量相同的情况下 流量减小 选取的水泵变小 管道变小等等 能减小投资成本 不过机组效率有所减小
回复
cbm-12
2014年08月11日 14:09:22
5楼
温差大 流量小
回复
fortunemin
2014年08月11日 16:10:09
6楼
大温差,小流量,这样空气处理机组型号小,风管、水管尺寸小,水泵循环量小。
可以节省输送能耗,降低初投资。不过可能会使得冷水机组运行能耗增加