2小时耐火极限的风管具体应该怎么做
star-cluster
2011年08月18日 11:03:02
来自于中央空调
只看楼主

风管穿防烟楼梯间,封闭楼梯间,前室,此时,隔墙上加70度阀。规范规范,防火阀两侧2M范围内的风管及其保温应采用A1级不燃材料。这是针对防火阀的地方。同时,我觉得这里的风管要满足2小时耐火极限。那此时,2小时耐火极限的风管具体应该怎么做,使用什么材料

风管穿防烟楼梯间,封闭楼梯间,前室,此时,隔墙上加70度阀。规范规范,防火阀两侧2M范围内的风管及其保温应采用A1级不燃材料。这是针对防火阀的地方。同时,我觉得这里的风管要满足2小时耐火极限。那此时,2小时耐火极限的风管具体应该怎么做,使用什么材料
免费打赏
眼镜王子
2020年12月15日 10:46:21
32楼

我也想知道镀锌风管的耐火极限和它的厚度有关吗,如果有关的话,其本身耐火是多少?

07K103-2图集中69页只说了用2毫米厚风管穿墙,没说再另加防火板。

回复
镁晶建筑科技
2021年03月29日 11:59:04
35楼

《建筑设计防火规范》GB50016-2014和《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251—2017中对机械排烟系统耐火极限做出了明确规定,目前市面上能满足国家规范的风管比较少,恒安诺镁晶耐火风管,能满足国家规范要求,目前在大量项目中成功应用。

回复