现正做一别墅,楼梯为钢楼梯,二次设计,所以现在只需把洞口留出即可,但洞口周边设计梁,又碰头了,若不设梁不知可以不?不设梁楼板需要怎样处理?
现正做一别墅,楼梯为钢楼梯,二次设计,所以现在只需把洞口留出即可,但洞口周边设计梁,又碰头了,若不设梁不知可以不?不设梁楼板需要怎样处理?
12楼
做上翻梁,加密箍筋做上翻梁,加密箍筋做上翻梁,加密箍筋
回复
13楼
洞口不大的话可以不用做梁,做暗梁或附加筋加强即可,满足计算和构造要求
回复
14楼
洞口不大的话可以不用做梁,做暗梁或附加筋加强即可,满足计算和构造要求...................
回复
15楼
能做梁最好要做,楼梯的开洞,基本不是什么小洞,所以有些人问的实在是不走大脑。
如果实在不能做梁,也不能上返,那就考虑做暗梁或者板带。
回复
16楼
同意15#的看法,楼梯处洞口偏大,属于抗震薄弱环节,最好是架梁,这样对结构的整体性和楼板计算都有好处,个人观点,仅供参考
回复