断路器下桩头出2根电缆,分别到下一级2个断路器,这样做可不可以呀!请指教!
断路器下桩头出2根电缆,分别到下一级2个断路器,这样做可不可以呀!请指教!
2楼
理论上和实践上这种接法是没问题的,无非是共用上级断路器下桩头了。但规范上是不容许的。
回复
3楼
规范上哪里有说啊?能说一下吗?
回复
4楼
你现在让我找这方面的规范一时还找不到,你这个问题是我们实际操作中经常碰到的问题,通过断路器的电流有多大,我想电流的大小和规范是成正比的.
回复
5楼
"我想电流的大小和规范是成正比的" 不明白!
回复
6楼
有没有人指教啊!!讨论一下啊!
回复
7楼
没人知道吗??
回复
8楼
可以,问题是每根电缆的载流量不得小于断路器的额定电流,两条电缆的实际总电流不得大于断路器的额定电流。
因为断路器是保护线路的,你的每条电缆载流量如果小于断路器的额定电流,那么有可能电缆烧了断路器不一定跳闸。
同样,如果两条电缆的实际总电流大于断路器的额定电流,则有可能满载的时候断路器经常跳闸。
回复
9楼
楼上说的是下一级没有断路器的情况下 这样的理解正确 但楼主说下一级有两个断路器 因此不必考虑这个 下一级的线路由下一级断路器保护
回复
10楼
现场施工时看到电工有这样做,但是设计时这种做法可以吗?符合规范要求吗?
回复
11楼
这样是可以的,但是它的整定及容量要满足要求。。。。。。。。。。。
回复