前几天我公司变压器被雷击,供电所的人来看下了,说烧坏了,已更换。但我看那变压器只有轻微漏油,表面无烧伤痕迹,我想请问下,变压器被雷击,一般烧坏哪一部分?
前几天我公司变压器被雷击,供电所的人来看下了,说烧坏了,已更换。但我看那变压器只有轻微漏油,表面无烧伤痕迹,我想请问下,变压器被雷击,一般烧坏哪一部分?
2楼
这一般没有什么一定的地方,但最多的是进出线的地方和变压器本身的绝缘最容易被击坏
回复
3楼
沙发回复非常正确。支持。
回复
4楼
变压器受雷电过电压破坏,通常是一次侧线圈过电压烧毁一是短路二是开路。大部分是由线路引来的称为感应雷(雷电波)瞬间破坏,外壳(表面)根本无烧伤痕迹。除非是刚好在该变压器上空形成的直击雷热效应破坏。
回复
5楼
内伤一般是看不到的,内部绝缘击穿,烧焦,看变压器油应该颜色发生了变化、
回复
6楼
回复
7楼
如果是油变内部线圈损坏瓦斯继电器应该有反应。
回复
8楼
发表于 2011-8-19 23:52 只看该作者
引用:
原帖由 say0715 于 2011-8-18 08:46 发表
其实可用万用表测线圈电阻,用揺表测其绝缘
回复
10楼
变压器内部线圈。
回复
11楼
回复