地下室与裙楼是一体的无缝,有人说计算周期比,应该把多塔切开,分成单塔来分析,我的意思是 怎么在pkpm来分成单塔,在那里有此功能,如没有,大家是怎么处理的,(主要是模型怎么处理。。)我是看pkpm 幻灯片看到的 谢谢大家!给你们添麻烦拉
地下室与裙楼是一体的无缝,有人说计算周期比,应该把多塔切开,分成单塔来分析,我的意思是
怎么在pkpm来分成单塔,在那里有此功能,如没有,大家是怎么处理的,(主要是模型怎么处理。。)我是看pkpm 幻灯片看到的 谢谢大家!给你们添麻烦拉
2楼
"有人说计算周期比,应该把多塔切开,分成单塔来分析"
理由是什么?
回复
3楼
怎么没人帮忙一下么!怎么建模
回复
4楼
多塔结构的周期比和位移比在按照多塔分析时,经常会出现超限(比如位移比超过1.4等).这样的情况要增大结构构件的刚度来完成,造成调整的不合理性,比较合理的调整是查找节点法局部调整构件的刚度,但这样比较麻烦,一遍不行再来一遍,反复调整,造成截面\配筋过大等现象,所以在计算周期、位移时还是分开塔来算,(这点其实与多塔共同计算没矛盾的,大家可以看看周期中整体震动图,前几个震型表示第一塔,后面的震型表示第二塔,对每个塔的贡献分的还是比较清楚的,只是不满足规范时调整起来麻烦),但计算配筋时不要分开,分开的话计算结果偏小,大家可以比较一下。为了安全起见,还是储备点吧。
回复
5楼
关键裙楼怎么建模?
回复
6楼
我不同意四楼观点中的一点:理论上讲,位移比和周期比还有内力都应是整体模型计算的.位移比应按整体模型计算,程序可实现这一点,每个塔的每一层做为一个刚性楼板,而周期比之所以要切开以单塔计算,原因很复杂也很简单,简单的是我们要知道目前的程序暂时是不能处理多塔位移比的.
回答6楼的问题:裙楼取多大范围,在一定程度上取决于你的塔楼的规模及地震反应的大小,比如常做的20左右层的塔楼,我觉得取两跨也差不多了(15米左右)
回复
7楼
计算位移、周期一定要分开计算。否则计算不准确
计算配筋可以不用分开
回复
8楼
关键裙楼在单塔处怎么分开建模
回复
9楼
取地下室层高1.5倍或者1跨处
回复
10楼
谢谢大家
回复
11楼
共同探讨共同进步,我也学习学习,这方面的经验很少,在这里我也学到了不少的东西。
希望我们的论坛越办越好!
年后要做个高层,正好用到,谢谢了
回复