个人认为最难的问题,请教大家!(高手进-张三)
airwater6666
2006年06月18日 21:09:38
来自于热泵工程
只看楼主

我有一个问题,是关于VRV的室内机在冬季需不需要考虑室内机的热量衰减的问题,还有就是如果考虑衰减,那么室内机为什么衰减,还有衰减的具体的数据!

我有一个问题,是关于VRV的室内机在冬季需不需要考虑室内机的热量衰减的问题,还有就是如果考虑衰减,那么室内机为什么衰减,还有衰减的具体的数据!
免费打赏
cnlwh
2006年06月19日 12:02:04
2楼


室内机的换热能力将随管内侧制冷剂冷凝温度下降而降低,造成此后果的原因是系统的制热量下降。

其它问题,请高人解答了。
回复
airwater6666
2006年06月19日 21:24:20
3楼

比较郁闷,还是没有听明白,怎么会跟冷凝的温度有关系??
唉,不知道三哥在没在??他如果要在就好了。。期待。。。
回复
cnlwh
2006年06月20日 07:36:47
4楼


系统在制热运行状态时,室内换热器的作用是冷凝器,其换热量与换热器的制冷剂温度和室内机进风温度之差近似成正比,当系统制热量下降时,室内换热器的冷凝压力相应降低,与之相对应的制冷剂冷凝温度也随之下降。
回复
airwater6666
2006年06月20日 20:05:22
5楼
唉,是我问的毛病,我从新问一次啊,
1 VRV设计中冬季制热是不是要考虑室内机的衰减,如果不考虑衰减,我只增大外机就可以了。
2 如果衰减,为什么产生室内机的衰减
3 衰减的程度是多少?率的问题,和量的问题

你说的根本都不对路
回复
cnlwh
2006年06月20日 20:44:25
6楼


室内机不需要考虑衰减。
回复
airwater6666
2006年06月25日 07:01:43
7楼
室内机不需要考虑衰减?为什么?为什么大金的技术手册上有专门对于室内机的衰减表?
回复
cnlwh
2006年06月25日 09:17:29
8楼


我想你需要了解大金公司采用衰减表的前提,如果按照大金公司推荐的系统配置方案,室内机衰减问题难以避免。所谓室内机不需要考虑衰减的前提是,无论室外温度如何变化,室外机组仍然能够向室内机输送冷凝温度基本稳定的高压气态制冷剂,对一些特定的使用场合有时需要采取专门的技术措施予以保证,但是,这种方案通常不用于舒适性空调系统。
回复
xyj19821115
2006年06月27日 10:06:36
9楼
衰减,具体数据你可以参考你所安装的空调的技术资料,有曲线图的!