系统的组成1) 曾经上传过分别由9个生产厂家的火灾自动报警控制器组成的火灾自动报警控制系统(地址是:http://co.163.com/forum/content/221_377606_1.htm)。消防控制中心应有下列设备组成:火灾自动报警控制器、通讯系统、广播系统和联动控制柜,见总结-3附图。2) 现在的火灾自动报警控制器生产厂家,其产品也都是大同小异,一般都包括:报警控制器、火灾探测器、探测模块、控制模块和多线制联动控制盘。多数厂家都用报警控制器加多线制联动控制盘的方法组成联动型火灾自动报警系统。
系统的组成
1) 曾经上传过分别由9个生产厂家的火灾自动报警控制器组成的火灾自动报警控制系统(地址是:http://co.163.com/forum/content/221_377606_1.htm)。如火灾自动报警系统图-3(地址为--http://co.163.com/forum/content/1162_372009_1.htm)就选用了10个多线制联动控制盘。其中的联动盘1—广播强切,如下图所示。
12楼
太感谢了,请楼主继续
回复
13楼
才发现楼主的好东西,谢谢啊!
回复
14楼
太好了 谢过了
回复
15楼
6) 火灾探测器是组成火灾自动报警系统的主要辅助设备之一,靠它们去接收现场的异常信号。目前有:光电感烟式、光电感温式、光电烟温复合式、红外对射、紫外对射、空气抽样、感温电缆和光纤电缆等等。工作过程都是检测环境烟尘和温度的变化,再转换成电的变化,当超过常规值(阀值)时发出信号。
7) 探测模块也是组成火灾自动报警系统的主要辅助设备之一,靠它们去将现场的非电信号转换成电的信号而实施必要的控制。
8) 控制模块是系统的执行元件,靠它们去实现火灾自动报警系统对现场联动设备的控制。多数厂家都设置了单输出的控制模块,还有输入/输出模块,甚至有双输入/双输出模块。有厂家将多个输入/输出模块集合到一起的,做成(输入)I/(输出)O卡,而且还可以用编程的办法确定是I抑或是O,大大的方便了用户。如新普利斯的24点I/O卡,在2#工程中就用了5张24点I/O卡,用以接受和控制背景音乐、消防泵和气体灭火系统的设备;又如西伯乐斯的16点I/O卡,在3#工程中就用了21张16点I/O卡,用以控制和接受背景音乐、消防泵、门禁、气体灭火系统以及天面39台排烟风机的信号。
9) 还有总线隔离器,是为系统安全运行而设置。
JGJ/T 16-92 《民用建筑电气设计规范》中24(火灾报警与消防联动控制).3(系统设计).7是这样规定的,即:当采用总线式网络结构时,应有断路和短路故障保护措施。对于断路故障宜采用环形总线结构;对于短路故障宜针对工程的重要程度和条件,采用在总线上适当部位插入隔离器或选用带隔离器的探测器等措施。