关于上传火灾自动报警系统图的总结—1
zhong-wei-jie
2006年06月17日 23:43:40
来自于防雷减灾
只看楼主

系统的组成1) 曾经上传过分别由9个生产厂家的火灾自动报警控制器组成的火灾自动报警控制系统(地址是:http://co.163.com/forum/content/221_377606_1.htm)。消防控制中心应有下列设备组成:火灾自动报警控制器、通讯系统、广播系统和联动控制柜,见总结-3附图。2) 现在的火灾自动报警控制器生产厂家,其产品也都是大同小异,一般都包括:报警控制器、火灾探测器、探测模块、控制模块和多线制联动控制盘。多数厂家都用报警控制器加多线制联动控制盘的方法组成联动型火灾自动报警系统。

系统的组成
1) 曾经上传过分别由9个生产厂家的火灾自动报警控制器组成的火灾自动报警控制系统(地址是:http://co.163.com/forum/content/221_377606_1.htm)。如火灾自动报警系统图-3(地址为--http://co.163.com/forum/content/1162_372009_1.htm)就选用了10个多线制联动控制盘。其中的联动盘1—广播强切,如下图所示。

1150558996525.JPG

免费打赏
zhong-wei-jie
2006年06月17日 23:49:32
2楼
其中的联动盘4—消防泵手动启/停控制,如下图所示。
回复
zhong-wei-jie
2006年06月18日 06:42:03
3楼
如下图系广播强切的一个单元。
回复
zhong-wei-jie
2006年06月18日 06:56:07
4楼
如下图系消防泵手动启/停控制的一个单元
可以看出,所显示的‘请求’‘启动’‘联动’和‘故障’均不是我们的祈望。特别是‘故障’,所显示的是多线制联动控制盘线路的故障,而不是广播强切单元和消火栓泵的故障。而且需要依靠系统的正常工作才能实现其有效控制,显然有违GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》规范的5.3.2 条《消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备当采用总线编码模块控制时,还应在消防控制室设置手动直接控制装置》和6.3.1.2 条《消防水泵、防烟和排烟风机的启、停、除自动控制外,还应能手动直接控制》的规定。
回复
zhong-wei-jie
2006年06月18日 07:04:17
5楼
就本工程,为了充分利用图形系统的条件,设计了下图的环境作为上述信号显示不足的补充。
回复
zhong-wei-jie
2006年06月18日 07:06:48
6楼
至于报警控制器可以控制的地址码数量,有固定的,也有可以扩展的,或两者兼备的,用回路数和每个回路可以连接的地址码设备来划分。
3) 通讯设备有主机、固定电话和电话插孔及其线路。主机又分多线制和总线制两种,多线制系直接通讯,相互干扰少些,可靠性要高些,但线路复杂了些;总线制用模块控制选择,可靠性相对低些,但线路简单了些。到底采用多线制或是总线制,视楼层多少或重要程度或建设方的投资额度而选择。
4) 广播也与通讯一样,有多线制和总线制两种,多线制系在消防控制中心进行切换控制,容易加入手动强制切换,可靠性显然要比总线制需要在现场进行切换控制的要高。也和广播一样,采用多线制或是总线制,视楼层多少或重要程度或建设方的投资额度而选择。
5) 联动控制是指,在火灾时为了扑灭火灾、保护国家财产和人民生命安全而控制的消防设备(也包括其运行信号的反馈),是编制消防联动要求的依据,规模的大小因工程而异。控制分手动和自动两种。一般应包括下表的内容:
回复
zhong-wei-jie
2006年06月18日 07:24:32
7楼
6) 火灾探测器是组成火灾自动报警系统的主要辅助设备之一,靠它们去接收现场的异常信号。目前有:光电感烟式、光电感温式、光电烟温复合式、红外对射、紫外对射、空气抽样、感温电缆和光纤电缆等等。工作过程都是检测环境烟尘和温度的变化,再转换成电的变化,当超过常规值(阀值)时发出信号。
7) 探测模块也是组成火灾自动报警系统的主要辅助设备之一,靠它们去将现场的非电信号转换成电的信号而实施必要的控制。
8) 控制模块是系统的执行元件,靠它们去实现火灾自动报警系统对现场联动设备的控制。多数厂家都设置了单输出的控制模块,还有输入/输出模块,甚至有双输入/双输出模块。有厂家将多个输入/输出模块集合到一起的,做成(输入)I/(输出)O卡,而且还可以用编程的办法确定是I抑或是O,大大的方便了用户。如新普利斯的24点I/O卡,在2#工程中就用了5张24点I/O卡,用以接受和控制背景音乐、消防泵和气体灭火系统的设备;又如西伯乐斯的16点I/O卡,在3#工程中就用了21张16点I/O卡,用以控制和接受背景音乐、消防泵、门禁、气体灭火系统以及天面39台排烟风机的信号。
9) 还有总线隔离器,是为系统安全运行而设置。
JGJ/T 16-92 《民用建筑电气设计规范》中24(火灾报警与消防联动控制).3(系统设计).7是这样规定的,即:当采用总线式网络结构时,应有断路和短路故障保护措施。对于断路故障宜采用环形总线结构;对于短路故障宜针对工程的重要程度和条件,采用在总线上适当部位插入隔离器或选用带隔离器的探测器等措施。
回复
zhong-wei-jie
2006年06月18日 07:25:39
8楼
下图表示隔离器G的正确接入方法:信号二总线L5,从消防中心引来,到接线箱2XF2进行分支,有l1、l2、l3、l4 共4个,每个支路接入一个隔离器。
可以看出,电路中只连接了一组警铃和一组广播扬声器,所以各分支都应在一个防火分区之内。
受通过隔离器电流的限制,隔离器之后允许接入的设备数量,生产厂家有具体的规定,有30~50的,也有50或100的不等。
回复
zhong-wei-jie
2006年06月18日 07:26:39
9楼
下图表示隔离器G的错误接入方法--两只隔离器串联接入l4支路中,前面一个隔离器始终起作用,后面一个隔离器成了多余的。
回复
s9
2006年10月11日 11:00:01
10楼
才发现这么好的帖子,谢了。
请楼主继续.....
回复
zhong-wei-jie
2006年10月11日 21:48:50
11楼


6月份就已经发完了,才发现。一共有多少把我的帐号当作者搜索就知道。
回复

相关推荐

APP内打开