超深六层地下室堵漏、防水综合技术 广东省邮电通信枢纽综合楼位于广州市中山二路,其地下室6层,基坑挖深达19m,地下室底板下设抗浮锚杆群48组共817根,集水井9口。根据地面水位观测孔的观测情况,基坑周边地下水位仅为地面下 1.5~2.0m,采用截水帷幕和坑底抽水等措施虽能有效控制地下水位,但集水井等处的水压仍较高,施工较困难,技术要求也较高。
超深六层地下室堵漏、防水综合技术
广东省邮电通信枢纽综合楼位于广州市中山二路,其地下室6层,基坑挖深达19m,地下室底板下设抗浮锚杆群48组共817根,集水井9口。根据地面水位观测孔的观测情况,基坑周边地下水位仅为地面下 1.5~2.0m,采用截水帷幕和坑底抽水等措施虽能有效控制地下水位,但集水井等处的水压仍较高,施工较困难,技术要求也较高。
12楼
感谢楼主!
回复
13楼
xiexie ,很好的资料,谢谢楼主!
回复
14楼
很好的技术资料。由于本人经验很少,提一个疑问:后浇带处的具体防水做法有些简单,不足以起到防水的作用。网上的朋友给些意见吧!
回复
15楼
同感!!!
回复
16楼
如果结构体已经完成(底板和壁墙),发现渗漏如何处理?——深度也较深,地下有15m左右,地下水很浅,仅1.2m
回复
17楼
唉。。。。。。。。。。
我不明白啊~~~~郁闷啊~
。。。我要冯了
回复
18楼
请教高高受啊 啊`
回复
19楼
很好 非常好 讲的比较详细可操作 谢谢LZ
回复
20楼
好资料啊!:victory:
借鉴性强!:)
多谢分享! :handshake
楼主辛苦!:time:
好好学习!:)
回复