【请教】中间继电器能否敲击?是否会引发跳闸?
gdsg
gdsg Lv.4
2011年08月16日 21:33:50
来自于继电保护
只看楼主

一常规控制回路,由启、停按钮及中间继电器接点构成,在偶尔敲击中间继电器时会发生跳闸,回路没有问题,请问是否是敲击继电器引起的,另外继电器能否敲击?

一常规控制回路,由启、停按钮及中间继电器接点构成,在偶尔敲击中间继电器时会发生跳闸,回路没有问题,请问是否是敲击继电器引起的,另外继电器能否敲击?
免费打赏
wangjingyunsir
2011年08月18日 09:42:35
2楼
请问,敲击它干嘛?不是鼓也不是钟?若把控制线圈的接点敲开,还能不跳么?
回复
8宝宝
2011年08月18日 11:05:07
3楼
不太明白,做破坏性试验吗?检测继电器性能吗?
回复
hwz0617
2011年08月18日 11:35:26
4楼
不知为什么要这么问,这东东又不用来敲的。。。。。。。。。。
回复
ouaikaka
2011年08月18日 12:40:41
5楼
又想起当年我们的电工用一把起子去试电路,啪啪两声,头发黑了,脸刷白。。。强大的电弧。
回复
z654321z
2011年08月18日 13:03:34
6楼
回复
yn_zhaosw
2011年08月18日 14:14:18
7楼
1、中间继电器不是用来敲的,它不是木鱼!
2、中间继电器线圈的吸引力不是很大,在敲击时很容易使接点跳开,造成相关回路跳闸。
3、你说的跳闸肯定是敲击所引起!
4、好好学习一下相关电气知识,这样无知的行为很容易造成重大事故!
回复
wxhhjh
2011年08月18日 15:56:52
8楼
这人很个性,也很有天赋。
回复
lyn6359
2011年08月18日 16:27:53
9楼
不太明白,你敲它干什么?
回复
炉火
2011年08月18日 16:39:48
10楼
敲击过程接点会动作,至于会不会跳闸,要看该继电器在回路中的具体作用了
回复
淮岸听风
2011年08月18日 17:07:36
11楼
中间继电器,有的你不敲都会有接点抖动,接通了跳闸回路当然会跳闸。中继的安放要求是无振动场所。
回复

相关推荐