各位坛内高手. 配电箱内主开关50A/3P.共12个回路,系统比较平衡.末端带22千瓦灯具.电缆选用VV5*10.但电缆实际为8.5的.送点后电缆及主开关发热,半个小时线缆和主开关均为55度.用一个进口设备测三次谐波百份之90多.测三相电流为L1:40A.L2:38A L3:37A. 我个人分析由于三次谐波使电缆和开关过热.产生三次谐波的原因,1.供电电网带来(可能性不大).2.灯具镇流器产生.
配电箱内主开关50A/3P.共12个回路,系统比较平衡.末端带22千瓦灯具.电缆选用VV5*10.但电缆实际为8.5的.
送点后电缆及主开关发热,半个小时线缆和主开关均为55度.用一个进口设备测三次谐波百份之90多.
测三相电流为L1:40A.L2:38A L3:37A.
我个人分析由于三次谐波使电缆和开关过热.产生三次谐波的原因,1.供电电网带来(可能性不大).2.灯具镇流器产生.
以上我不是很确定,请高手指点三次谐波的产生原因,并给出解决方案.