求助:有关恒温恒湿问题
李传飞
李传飞 Lv.4
2006年06月17日 10:46:32
只看楼主

现有一套恒温恒湿系统,在没有生产的情况下,试运行了一个星期,新风没有打开,DDC感测的温湿度正常,但用温湿度表在车间测量的湿度偏低,过10分钟后测量就正常,请问是什么原因?在线等..............苦脑中.........

现有一套恒温恒湿系统,在没有生产的情况下,试运行了一个星期,新风没有打开,DDC感测的温湿度正常,但用温湿度表在车间测量的湿度偏低,过10分钟后测量就正常,请问是什么原因?在线等..............苦脑中.........
免费打赏
deathgod007
2006年06月17日 16:16:21
2楼
先问你一下你DDC的感测SENSOR放在哪里?
你用的温湿度表是什么探头?
回复
yzhchlan
2006年06月26日 14:28:50
4楼
很有可能,是有这样的偏差
回复