关于STRAT裂缝控制问题
lengsz
lengsz Lv.10
2006年06月17日 09:50:56
只看楼主

在PKPM里面可以通过自行选筋调节裂缝宽度,特别是不同使用功能的房间对裂缝要求不同,在STRAT里面如何处理?没法现有相关的内容,也没有相关的资料,大家讨论讨论。

在PKPM里面可以通过自行选筋调节裂缝宽度,特别是不同使用功能的房间对裂缝要求不同,在STRAT里面如何处理?没法现有相关的内容,也没有相关的资料,大家讨论讨论。
免费打赏
ymy31
2006年06月19日 10:20:02
2楼
这个的确是个问题。
STRAT的裂缝控制在计算里,而且整个计算只能选择一个控制。如:0.2或0.3
对应不同环境,就只能用两次或更多次来计算,以达到设计的要求。
建议可以分层控制裂缝计算。
回复
yale16
2006年06月19日 10:30:31
3楼
STRAT 里面, 对于裂缝控制,有专门的控制参数,如图:
回复
yale16
2006年06月19日 10:31:12
4楼
未进行裂缝控制前。裂缝超限处红色提示:
回复
yale16
2006年06月19日 10:32:22
5楼
裂缝控制后, 红色显示部分重新进行裂缝控制验算:
回复
yale16
2006年06月19日 10:41:07
6楼


如果说,你不同的楼层需要按照不同的裂缝控制, 完全可以进行多次计算, 确定你需要的结果。 这个也不繁琐阿
回复
lengsz
2006年06月20日 12:32:24
7楼
同一楼层,不同的房间用途有不同的裂缝控制要求,看来只能通过多遍计算了,有点太麻烦了;如果打印计算书(裂缝),那该怎么办呀?不会是同一楼层打好几份裂缝图吧?
回复
yale16
2006年06月20日 14:45:39
8楼
那么,你目前用的什么软件。 对于这个问题 ,怎么控制的呢 ?
回复
lengsz
2006年06月20日 18:15:37
9楼
在PKPM里可以设定一个最低房间的裂缝限制配筋,然后可以在施工图上修改裂缝要求高的房间的钢筋,点击一下裂缝图标就可以看看是否合乎标准,不行的话返回重复修改,非常方便快捷;合乎标准之后就直接打印就可以了,计算书中的某层裂缝图就这样一张就可以清楚、合理的表现出来!
STRAT这方面的功能我没找到,我也是才学STRAT不长时间,对各位的解答深表谢意!
回复
yale16
2006年06月21日 09:23:49
10楼
那么 你所说的 返回重复修改, 是自己去计算, 还是输入给程序一个裂缝最高要求参数,由程序自动计算呢, 如果是这样, 不是和STRAT的机制类似么,STRAT里面是在验算步骤里,输入裂缝控制参数, 所出结果在DESIGN配筋显示。

并且, STRAT计算速度是非常快的, 就这样多次验算,保存数据结果, 也不费什么事。 你可以尝试一下。
回复
lengsz
2006年06月22日 00:50:42
11楼

对我的理解有误;PKPM的修改钢筋和查看裂缝是同时进行的,举个例子:如果一个房间裂缝控制为0.2,该房间的一根梁裂缝为0.22,平法施工图上的配筋为2φ16,则直接在施工图上将2φ16改为2φ18,然后点击一下“查看裂缝”按钮就可以看到整体的裂缝图,其中该梁裂缝可能会变为0.19左右,一切计算过程都在程序内部隐含,3秒钟之内会搞定一根梁。

不过PKPM也有不足之处:最好是能在最开始就把不同的房间定义成不同的裂缝控制要求,然后按这个要求进行配筋;

STRAT在这方面要返回修改控制参数,再重新计算,计算速度却是很快,但这种重新选筋的计算量是很小的,什么软件都会在不到一秒的时间内算完,把不必要得时间浪费到反复操作上了;如果一个楼层分别有0.3、0.25、0.2三个级别的裂缝控制要求,就很难在一张裂缝图里打印出来。现在的审图中心对裂缝图来说是必看的,同一楼层好几张裂缝图也没什么毛病,但是台拖沓了。要是能完善一些就好了,其时也没多大的工作量,把软件里面加入一个提示判定小模块就行了。