电路改造工艺
xiaohu19860304
2011年08月16日 14:21:32
只看楼主

电路改造安装工艺一、穿线要求1所敷设暗管(穿线管)应采用阻燃硬质聚氯乙烯管(硬质 PVC 管)。2、直线管的管径利用率应为 50%~60% ,弯管的管径利用率应为 40%~50% 。3 、暗管直线敷设长度超过 30 米时,中间应加装过线盒。6 、 暗管必须弯曲敷设时,两个拉线点之间有三个转弯时,不超过8m,其路由长度应 ≤ 15 米,且该段内不得有 S 弯。连续弯曲超过 3 次时,应加装过线盒。所有转弯处均用弯管器完成,为标准的转弯半径。不得采用国家明令禁止的三通四通等。一、对无弯管路时,不超过30m;

电路改造安装工艺

一、穿线要求
1所敷设暗管(穿线管)应采用阻燃硬质聚氯乙烯管(硬质 PVC 管)。
7 、暗管弯曲半径不得小于该管外径的 6~10 倍。
8 、 在暗管孔内不得有各种线缆接头。保护管及接线盒外观不应有折扁和裂缝,管内应无毛刺,管口应平整。
9、暗盒均应该加装(锁母接箍)以保护线路。穿线管与暗盒连接处,暗盒不许切割,须打开原有管孔,将穿线管穿出。穿线管在暗盒中保留 5 毫米。
10 、同一回路电线应穿入同一根管内,但管内总根数不应超过 4 根。
11 、电源线与通讯线不得穿入同一根管内。
12 、电源线及插座与电视线、网络线、音视频线及插座的水平间距不应小于 500mm 。
二:确定点位
1 、点位确定的依据:根据布线设计图纸,结合墙上的点位示意图,用铅笔、直尺或墨斗将各点位处的暗盒位置标注出来。
2 、暗盒高度的确定:除特殊要求外,暗盒的高度与原强电插座一致,背景音乐调音开关的高度应与原强电开关的高度一致。若有多个暗盒在一起,暗盒之间的距离至少为 10mm 。
三、 开槽
1 、确定开槽路线:根据以下原则:
① 路线最短原则;
② 不破坏原有强电原则;
③ 不破坏防水原则。
2 、确定开槽宽度:根据信号线的多少确定 PVC 管的多少,进而确定槽的宽度。
3 、确定开槽深度:若选用 16mm 的 PVC 管,则开槽深度为 20mm ;若选用 20mm 的 PVC 管,则开槽深度为 25mm 。水平开槽深度不得大于30mm。
4 、线槽外观要求:横平竖直,大小均匀。
5 、线槽的测量:暗盒和配线箱槽独立计算,所有线槽按开槽起点到线槽终点测量,若线槽宽度超过 80mm 按双线槽长度计算。
四、 布线
1 、确定线缆通畅:
① 网线、电话线的测试:分别做水晶头,用网络测试仪测试通断;
② 有线电视线、音视频线、音响线的测试:分别用万用表测试通断;
③ 其他线缆:用相应专业仪表测试通断。
2 、确定各点位用线长度:
① 测量出配线箱槽到各点位端的长度;
② 加上各点位及配线箱槽处的冗余线长度:各点位出口处线的长度为 200mm - 300mm ,配线箱内:线的长度为 500mm ,背景音乐出口处:线长 1.5 米 至 2 米 。
3 、确定标签:将各类线缆按一定长度剪断后在线的两端分别贴上标签,并注明:弱电种类-房间-序号。
五、 封槽
1 、暗盒与墙面要求齐平。几个暗盒在一起时要求在同一水平线上。
2 、固定 PVC 管:
① 地面 PVC 管要求每间隔 一米 必须固定;
② 槽 PVC 管要求每间隔 两米 必须固定;
③ 墙槽 PVC 管要求每间隔 一米 必须固定。
六、封槽:封槽后的墙面、地面不得高于所在平面。。

附:为避免各种线路的弯曲回路,保证所有线路均为 “ 活线 ” ,智联布线施工工艺为,其中安装面板、音箱的墙面开槽属常规开槽(墙面开槽后的封槽为基础性弥合封槽,不经特殊装修工艺处理)。
安装工具
红外水平仪、电线、铁丝、钢丝5米、万用表、剥线钳、手钳、斜口钳、切管钳、胶布、钢卷尺、墨斗、钱币、壁纸刀、PVC胶、线盒、线管、锁母、接头、线卡、膨胀管、自攻丝、喷水壶、开槽机、冲击钻、钻头、(包括簪子、粗细两种钻头。水钻、灰板、腻板、锤子、弯簧、刷子、手套、口罩、防护眼镜、设计图纸、

未命名g.jpg