对《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ130-2011》的一些疑问,请指教
bao6681435
bao6681435 Lv.3
2011年08月16日 12:45:33
来自于建筑施工
只看楼主

条文说明里有说,悬挑脚手架的悬挑型钢的混凝土楼面支撑点不应设置在悬挑板和外伸阳台上,求遇到外伸阳台时的悬挑梁设计,一般阳台在1.8m多如图这两个阳台如何设置?还有角点要设置成扇形,是不是如图这样另外,想问下吊篮、施工电梯各楼层出料口搭设的脚手架和外脚手架要分开搭设吗?悬挑外脚手架上禁止设置施工电梯的楼层出料通道的把悬挑型钢穿混凝土墙的预留孔最后如何处理,及预埋钢管连墙件处要浇筑混凝土导墙(外墙用的是加气混凝土砖)如何处理,浇掉算了?

条文说明里有说,悬挑脚手架的悬挑型钢的混凝土楼面支撑点不应设置在悬挑板和外伸阳台上,求遇到外伸阳台时的悬挑梁设计,一般阳台在1.8m多如图这两个阳台如何设置?
还有角点要设置成扇形,是不是如图这样
另外,想问下吊篮、施工电梯各楼层出料口搭设的脚手架和外脚手架要分开搭设吗?悬挑外脚手架上禁止设置施工电梯的楼层出料通道的把
悬挑型钢穿混凝土墙的预留孔最后如何处理,及预埋钢管连墙件处要浇筑混凝土导墙(外墙用的是加气混凝土砖)如何处理,浇掉算了?

QQ截图20110816121126.png


QQ截图20110816121716.png

yuan-169
2011年12月03日 19:36:05
12楼
条文说明中外伸长度不超过三米,从图看,挑架宽加阳台宽也未超过三米,故你不把支承点放在阳台上也可,还可在外伸梁下设支撑,在上设拉杆均可
回复
wj123166123
2011年12月03日 21:48:12
13楼
路过,学习下。
回复
xiaotangsheji
2013年08月10日 07:45:15
14楼

个人建议:
1、悬挑脚手架的型钢布置遇阳台或转角时,型钢应加长,脚手架专项方案内应验收受力情况;
2、吊篮、施工电梯各楼层出料口搭设的脚手架和外脚手架必须分开搭设;
3、悬挑型钢穿混凝土墙的预留孔应在外架拆除再浇筑砼或用砖块填砌;
4、预埋钢管连墙件应尽量设置在外围的砼梁或柱上,如设置点与主节点距离过大可增设临时横杆一道。
回复

相关推荐

APP内打开