对《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ130-2011》的一些疑问,请指教
bao6681435
bao6681435 Lv.3
2011年08月16日 12:45:33
来自于建筑施工
只看楼主

条文说明里有说,悬挑脚手架的悬挑型钢的混凝土楼面支撑点不应设置在悬挑板和外伸阳台上,求遇到外伸阳台时的悬挑梁设计,一般阳台在1.8m多如图这两个阳台如何设置?还有角点要设置成扇形,是不是如图这样另外,想问下吊篮、施工电梯各楼层出料口搭设的脚手架和外脚手架要分开搭设吗?悬挑外脚手架上禁止设置施工电梯的楼层出料通道的把悬挑型钢穿混凝土墙的预留孔最后如何处理,及预埋钢管连墙件处要浇筑混凝土导墙(外墙用的是加气混凝土砖)如何处理,浇掉算了?

条文说明里有说,悬挑脚手架的悬挑型钢的混凝土楼面支撑点不应设置在悬挑板和外伸阳台上,求遇到外伸阳台时的悬挑梁设计,一般阳台在1.8m多如图这两个阳台如何设置?
还有角点要设置成扇形,是不是如图这样
另外,想问下吊篮、施工电梯各楼层出料口搭设的脚手架和外脚手架要分开搭设吗?悬挑外脚手架上禁止设置施工电梯的楼层出料通道的把
悬挑型钢穿混凝土墙的预留孔最后如何处理,及预埋钢管连墙件处要浇筑混凝土导墙(外墙用的是加气混凝土砖)如何处理,浇掉算了?

QQ截图20110816121126.png


QQ截图20110816121716.png

kk9980800
2011年08月18日 09:25:39
2楼
LZ你去过工地没有啊?还是去工地请教下老师傅吧,多在工地问问,这些是很常识的问题的
回复
bao6681435
2011年08月19日 00:09:35
3楼
希望得到相应的指导技术规范,就是在工地问不出结果才在论坛求教,望好心的前辈不吝赐教,小弟诚心求学
回复
concise
2011年08月19日 18:14:08
4楼
浅谈一下我在工地的实际情况 只能作为参考 刚参加工作有错请谅解

1. 看图纸上阳台没超过两米 直接用横杆悬挑 不需要支撑点

2. 必须要分开 施工电梯到时候还要做基地

3 直接浇捣就行了 孔洞等外装修的时候再补

去问问脚手架班组带班 他们对这些应该非常熟
回复
lyong970010
2011年08月19日 19:04:28
5楼
1、型钢悬挑脚手架的悬挑梁不应直接支撑在悬挑结构上,有两个办法:①计算时把锚固段加长满足规范1:1.25的要求;②支撑在悬挑结构上,对悬挑结构进行加固支撑处理。
2、阳角处可以按扇形布置,也可设置连梁处理。
3、外用电梯和吊篮处外架搭设建议单独设置,因其通道处立杆间距要满足通行要求,且外架先拆除,外用电梯和吊篮后拆,使用过程应把加强该部位架体与结构的拉结。
4、型钢挑梁穿过结构剪力墙可以先留设泡沫板,浇砼拆模后把泡沫板凿除即可穿挑梁,拆除钢梁后再进行补整。
5、连墙件外墙位置可以留设预留洞,拆除后再进行预留洞修补。
回复
bao6681435
2011年08月29日 20:59:41
6楼
角点扇形连梁槽钢布置及外伸阳台槽钢布置
回复
wlyong
2011年09月10日 11:24:50
7楼
这个规定好像太严了,我施工悬挑架都是直接安装在阳台上,经过这么多工程实践应该是可以的。
回复
capsa325
2011年09月15日 09:28:10
8楼
很实际的问题哦
回复
江南甸
2011年12月01日 15:22:58
9楼

内行人说外行话。
有点悲哀!
回复
xujf8088
2011年12月01日 16:05:24
10楼
个人建议:
1、悬挑脚手架的型钢布置遇阳台或转角时,型钢应加长,脚手架专项方案内应验收受力情况;
2、吊篮、施工电梯各楼层出料口搭设的脚手架和外脚手架必须分开搭设;
3、悬挑型钢穿混凝土墙的预留孔应在外架拆除再浇筑砼或用砖块填砌;
4、预埋钢管连墙件应尽量设置在外围的砼梁或柱上,如设置点与主节点距离过大可增设临时横杆一道。
回复
筛糠
2011年12月01日 17:26:09
11楼
施工中很灵活可以的处理,也可以通过加设下部的支撑处理,在规范的条文说明中也提出了一个处理办法:预埋-焊接。个人认为这种作法很不现实,操作太困难了。
回复

相关推荐