题目10,按压降求合闸电缆问题是————回路计算电流 是直接取 已知条件里的“最大一台断路器合闸电流98A,”还是按手册403页“0.5倍合闸线圈额定电流”,2种算法,正好差了2倍,选A,选B断路器合闸电流 是不是就是 合闸线圈额定电流???概念不清了。纠结。
题目10,
按压降求合闸电缆
问题是————
回路计算电流 是直接取 已知条件里的“最大一台断路器合闸电流98A,”
还是按手册403页“0.5倍合闸线圈额定电流”,
2种算法,正好差了2倍,选A,选B
断路器合闸电流 是不是就是 合闸线圈额定电流???概念不清了。纠结。
2楼
初学,看不懂,路漫漫其修远兮,上下求索……
回复
3楼
按电压降选择截面电缆可参见第三版463页公式8-51;
另外,你说的0.5倍是按工作电流选择截面。
回复
4楼
谢谢提供线索,原来8-51也是一个公式
可是我看的是P404的8-29式,它和403页表格配合使用。表格里计算电流取0.5倍合闸额定电流
这2个公式都是按压降选截面
一个用计算电流、一个用最大电流。
正好差2倍。
合闸时间按P394 大致120毫秒。超级短。
这么短的时间——谈计算电流这个概念有意义吗。。。。是尖峰电流吧
计算电流我的印象中都是I30 30分钟稳态温升电流
直流条件下,纯电阻回路,无电感无衰减。不应该有最大、最小电流的区别吧。。。计算电流也应该和最大电流相等。
命题人真变态————故意考手册矛盾的地方
回复
5楼
参见国标直流系统设计规范附录D
上面写的比较详细,也没有0.5倍的说法,是1倍。
另外,兄弟是做哪一行的啊,貌似对合分闸的暂态过程很清楚呀,像我们做设计的就都不太清楚了
。
回复
6楼
好的谢谢啦。
我再回家看看直流规范去。
今天规范汇编没拿来。
手册今天不给力呀。
我也搞设计的,只是特意翻了一下合闸时间那页。
回复
7楼
关键是VLV电缆是铝芯电缆,但直流控制信号电缆是不准用铝芯线,应采用铜芯线,
回复
8楼
那系数是选哪个?
回复
9楼
是的,配电手册P480明确写了,重要的操作回路不应用铝线
钢铁手册 写的可以用铝线。估计命题人抄过来的
钢铁手册还写了直流屏上方母线用圆钢、圆铜。铝线作为出线,与这2个异类材料连接也未必可靠——直流操作这种场合怎么能允许?
回复
10楼
系数为1
规范+钢铁手册 完胜 配电手册
回复
11楼
我是说铜、铝ρ系数取那个?
回复