我想请教一下:塑壳断路器与高分断路器的应用区别,不知什么时候该用哪种?谢谢
我想请教一下:塑壳断路器与高分断路器的应用区别,不知什么时候该用哪种?谢谢
2楼
唯一的区别我想应该是分段容量不一样而已
回复
3楼
至于选用哪种
看你的短路电流在决定
回复
4楼
是指的分断能力,应该说楼主的提问并不十分的确切,塑壳断路器也有高分断的,有些厂家对高分断的塑壳断路器用的加后缀如H来表示,但有的厂家就直接以高分断断路器来表示。
回复
5楼
是指的分断能力,应该说楼主的提问并不十分的确切,塑壳断路器也有高分断的,有些厂家对高分断的塑壳断路器用的加后缀如H来表示,但有的厂家就直接以高分断断路器来表示。
回复
6楼
回复
7楼
塑壳断路器是一个总称,高分断断路器只是各生产厂家对其中一种具有高分断能力的断路器的命名而已。各生产厂家对各中分断能力的断路器用不同后缀符号来区分其分断能力(或者表示其分断范围),如上海华通电气有限公司的SM40-100C/....、SM40-100S/....、SM40-100R/.....(C型分断能力:20\35\50\65kA; S型分断能力:35\65\80\100kA; R型分断能力:50\100kA,当然,都是指Icu).那该生产厂可以将R分断能力的断路器命名为高分断断路器。请大家指教!
回复
8楼
谢谢大家
回复
9楼
有谁知道SM40系列的价格吗