请问是否可用电缆代替铜棒作为小母线?小母线能否取消不用?
请问是否可用电缆代替铜棒作为小母线?小母线能否取消不用?
2楼
可以用6#导线代替铜棒作为小母线.
当控制闪光等电源直接加到端子排上或经由柜底电缆时,就不用小母线.
回复
3楼
控制小母线,信号小母线,电压小母线等能够取消吗?
采用柜与柜之间互连而不用小母线,是否可行?
回复
4楼
我认为无论是用电缆还是用铜棒,他们都的功能都是小母线,不能说铜棒叫小母线,电缆就不叫,在这里,我觉得应该是一种功能,只是达到这种功能的手段不同罢了
回复
5楼
同意楼上的说法,电缆业未必比铜棒好
回复
6楼
其实我说的是从生产成本的角度上考虑的,用电缆代替铜棒,根据系统所需操作操作电源的电流安培数来选择电缆,总比固定用φ6铜棒经济吧?不知道同行厂家的做法是怎样的?
回复
7楼
通常用6#导线代替铜棒作为小母线,一般厂家都这样做。
回复
8楼
这个问题,我们一般跟据设计院图纸来做,如果图纸明确用铜棒(铜管)最好不要改动,否则自找麻烦。直流屏我们不设专门的小母线,一般只进一次端子排。
回复
9楼
不管是铜棒还是电缆,其实都是起到了小母线的作用,只是说哪种做法更方便更省钱的问题了!
回复
10楼
这不是省钱的问题.
而是可靠性的问题!
回路少的系统,可以(宜)采用导线或电缆.
回路多的系统,应采用铜棒.
小母线的材质,应该有工程设计方选定.(写入采购合同).
回复
11楼
关键看用户选择什么,用导线搪锡后不必铜棒差