KYN28柜宽\柜深的选择
fjsmzsl
fjsmzsl Lv.2
2006年06月16日 15:12:35
只看楼主

KYN28柜何时选用1000宽\何时又选用800宽\何时选用1200宽.

KYN28柜何时选用1000宽\何时又选用800宽\何时选用1200宽.
免费打赏
caoqq
2006年06月16日 16:22:08
2楼
分支母线额定电流达到1250A热稳定电流31.5KA 650或者800MM(宽)
分支母线额定电流达到1250A热稳定电流40KA 800MM(宽)
分支母线额定电流大于1250A 1000MM(宽)



回复
fjsmzsl
2006年06月16日 16:38:44
3楼
我们都没有用过650宽的
回复
yao_yao
2006年06月16日 16:41:14
4楼


额定电流为1600A 时,可以做800的也可以做1000MM(宽)
回复
fjsmzsl
2006年06月18日 15:43:24
5楼
经查资料一般是1250A以上用1000柜,1250及以下用800柜,站用变及母线PT柜用1000甚至1200柜:电缆进出线用1500深,母排进出线用1660深
回复
jk_00
2006年06月18日 16:43:26
6楼


1250及以下用800柜,1600A用800柜也行用1000柜也行.PT用800柜,站用变30KVA用800柜,50KVA用100柜,80,100KVA用1200柜.
电缆进出线用1500深或以上,母排进出线用1500+400或1600(单层主母线)1700(双层主母线)
回复
fjsmzsl
2006年06月18日 17:02:29
7楼
PT手车的选择及站用变的开关选择决定了柜宽,可能你们的选择不一样吧
回复
fjsmzsl
2006年06月18日 17:09:15
8楼
1500+400的后柜通常是有回排的时候用
回复
star5
2006年06月18日 19:54:55
9楼

我用过650的,是一台高压电机正反转,用的是手车式接触器上面带熔断保护的,是什么C的(华电产品),记不清了.
柜体就是用的650宽的
回复
zjsfhl
2006年06月18日 21:34:10
10楼
哪位知道靠墙安装的柜子要做多深呀
回复
lxw5288
2009年03月04日 19:35:22
11楼
1600及以下用800柜,1600A用800柜也行用1000柜也行,1600以上用1000柜,.PT用800柜,站用变30KVA用800柜,50KVA用100柜,
电缆进出线用1500深或以上,母排进出线用1500+400或1660(单层主母线)1700(双层主母线)
回复