我发现一个排烟系统的主干管长度为114m,平时兼排风。不知道可以不?请各位高手指教。
我发现一个排烟系统的主干管长度为114m,平时兼排风。不知道可以不?请各位高手指教。
2楼
这个问题没有定量的答案,太长了,肯定是不合理的,阻力损失太大,不节能。
回复
3楼
一百多米确实太长了,可以根据防火分区设置。
回复
4楼
无所谓吧,100多米选个静压大点的风机就好了。我们现在投的这个项目,很多风机压力都在1000pa,
回复
5楼
1000PA......你们那个项目是怎么考虑的?太大了吧!!
100多米其实不是很长。。。去核算下压损吧!
回复
6楼
给出的参数就是那么大,是说设计不怎么样呢还是不怎么样呢?业主要求更变态。都不想说。
回复
7楼
1000PA的真没遇到过。。可能是你们的项目不同吧!我们这10多W平的地下室通风,最多的也就500多PA,我们分区分的别计较多。。。。
回复
8楼
唉,去议标了。第四次结束了还有不知道几次,都出现这样的情况了你还不觉得1000帕的风机会出现么?
回复
9楼