拱型厂房怎么设计???!!!求助
wanglifeng0455
2006年06月16日 11:35:44
只看楼主

33米跨,柱高4.5米!

33米跨,柱高4.5米!
免费打赏
牛逼闪闪放光芒
2006年06月17日 07:41:47
2楼
老兄,这样的帖子投什么票啊?
回复
wanglifeng0455
2006年06月17日 09:28:52
3楼
我没想投票,但是发帖子时就有这个!
回复
binary4270
2006年08月16日 20:44:38
4楼
瞎胡闹 没意思
回复
titan_me
2006年08月17日 10:41:09
5楼
做管珩架
回复
fgtmao8
2006年08月18日 11:51:34
6楼
你说的应该是拱型屋面吧!
回复
zhenshui
2006年09月01日 16:13:31
7楼

请问你做过吗?计算及支撑布置是不是同屋架(如梯形屋架).
回复
天涯居士
2006年09月03日 10:42:51
8楼


用610型拱型成型机,彩板用1.8厚的,我们做过37米的跨度
如果楼主需要请联系我。
回复
wangybj
2006年09月05日 13:58:51
9楼
我曾经做过一个26米跨的拱形无吊车钢棚,屋架采有钢管三角形衍架,钢管柱的,C型钢檩条,彩钢瓦屋面。效果还不错。
回复
zhjswm
2006年10月07日 10:27:06
10楼
本公司专业从事拱型房顶工程的设计制作和安装,本产品无须梁和檩条,室内无任何支撑,空间大,受力合理均匀.有意请联系胡先生13626388288.
回复
lanjqka
2006年10月08日 04:29:23
11楼
柱不高,用H钢。简支屋梁,柱脚刚接,柱抗水平推力。
屋拱高f=l/5~1/4,查荷载规范,顺风就好。
1.临时建筑,可参照菜市场大棚,应该很好找。
2.无檩拱形屋面,33m相对跨度大了,不经济。24~30m比较合适。
3.管桁架,屋拱可采用平面管桁架或三肢管桁架。30m以下都可用平面桁架,36m以上就用三肢。
支撑体系与一般桁架大同小异。如果做三肢,纵向柱距加大一些,否则不经济。
回复

相关推荐