急!三根电缆并联敷设的问题
糊仙
糊仙 Lv.8
2006年06月16日 10:25:12
只看楼主

三根YJV22-1KV-4X95的电缆并联敷设和两根YJV22-1KV-4X150电缆并联敷设,其载流量是否相等?451KW的空调负荷(冷水机组、循环水泵和风机等),用三根YJV22-1KV-4X95的电缆并联敷设能否满足?敷设方式为在桥架内敷设,密密麻麻的全挤在一起。我查《工业与民用配电设计手册》上没有多根电缆并联敷设的降容系数;在桥架上没有间距敷设电缆是否应该查《工业与民用配电设计手册》的表9-24?

三根YJV22-1KV-4X95的电缆并联敷设和两根YJV22-1KV-4X150电缆并联敷设,其载流量是否相等?
451KW的空调负荷(冷水机组、循环水泵和风机等),用三根YJV22-1KV-4X95的电缆并联敷设能否满足?
敷设方式为在桥架内敷设,密密麻麻的全挤在一起。
我查《工业与民用配电设计手册》上没有多根电缆并联敷设的降容系数;
在桥架上没有间距敷设电缆是否应该查《工业与民用配电设计手册》的表9-24?
电缆数超过9根是否按9根来选校正系数?
免费打赏
mqgg
2006年06月16日 11:48:08
2楼
老板你把问题弄复杂了,按载流量看距离。距离远了压降太大了也是问题你电缆多长
回复
糊仙
2006年06月16日 11:48:37
3楼
查《工业与民用配电设计手册》,Kx取0.7,COS@取0.8,451KW空调负荷的计算电流为568A;
查《工业与民用配电设计手册》表9-34,单根YJV22-1KV-4X95在桥架中敷设,40度,载流量为271A,查《工业与民用配电设计手册》的表9-24,校正系数取0.73,三根电缆载流量为593.5A,再乘上三根电缆并联敷设的校正系数就可以知道是否满足了。
查《工业与民用配电设计手册》表9-34,单根YJV22-1KV-4X150在桥架中敷设,40度,载流量为363A,查《工业与民用配电设计手册》的表9-24,校正系数取0.73,两根电缆载流量为530A,再乘上两根电缆并联敷设的校正系数就可以知道是否满足了。

哪位大侠告诉我上述计算是否正确?两根和三根电缆并联敷设的校正系数是多少?
回复
糊仙
2006年06月16日 11:49:36
4楼
电缆250米左右
回复
mqgg
2006年06月16日 12:36:38
5楼


你的计算电流不对吧!!!!!最少也有800多安培啊保守用三根120的并联没有问题的
回复
糊仙
2006年06月16日 12:45:40
6楼
你是怎么计算的?
回复
大鼻山
2006年06月16日 12:55:39
7楼
“451KW空调负荷的计算电流为568A”??你瞎搞吧?至少700A以上
回复
糊仙
2006年06月16日 12:58:35
8楼
我错在哪儿???
急啊!!!
回复
mqgg
2006年06月16日 14:04:39
9楼
把计算过程贴出来看看
回复
糊仙
2006年06月16日 14:28:46
10楼
(451kw X 0.7)/0.8=394.6kva
(394.6KVA/0.4KV)/1.732=568A
回复
dsy123456
2006年06月16日 14:33:29
11楼
回复