想利用建筑物的基础钢筋作重复接地体,具体怎样作?有国标图集吗?急(电源为TN-S)
想利用建筑物的基础钢筋作重复接地体,具体怎样作?有国标图集吗?急(电源为TN-S)
2楼
这个系统需要重复接地吗?????
接地电阻小于4欧姆就可以了吧
回复
3楼
介个当然有图集啦,03D501-3《利用建筑物金属体做防雷接地装置安装》。
楼上的书背得不错,重复接地的确只需要4欧姆。可是如果不单单作为重复接地用,同时还作为避雷导体(共用接地方式),那接地电阻就要小于1欧姆聊。
回复
4楼
天气太热,所以无聊地补充一句,TN-S是接地系统方式,没电源什么事
回复
5楼
将总配电柜内PE母排与MEB连接,即实现PE线的重复接地。接地电阻看着办吧,能小最好,如果土壤状况非常糟糕,也不必追求1欧姆那么低的数值。
回复
6楼
规范是应许的
回复
7楼
如果仅仅作为PE重复接地,接地电阻不大于4欧,如果作为混合接地,接地电阻不大于1欧。
回复
8楼
有些重复接地电阻小于10欧姆即可
回复
9楼
低压线路每处的重复接地装置的接地电阻不应大于10欧,但在电力设备接地装置的接地电阻允许达到10欧的电力网中,每处重复接地的接地电阻不应超过30欧,此时重复接地不应少于三处。