关于出户标高的确定问题
muxizi0627
muxizi0627 Lv.2
2006年06月16日 09:35:05
只看楼主

某住宅室内标高±0.000室外-0.15,结构承台底标高-1.50,承台高0.45,管径都为DN100。那么给水管入户管标高,污水,雨水出户管标高分别定为多少合适?为什么?这个标高和立管底的标高还不一样是吗?如果在系统图的立管底标上出户标高会不会使人产生错觉?

某住宅室内标高±0.000室外-0.15,结构承台底标高-1.50,承台高0.45,管径都为DN100。那么给水管入户管标高,污水,雨水出户管标高分别定为多少合适?为什么?这个标高和立管底的标高还不一样是吗?如果在系统图的立管底标上出户标高会不会使人产生错觉?
免费打赏
applan
2006年06月16日 09:50:12
2楼
标高:给水采用管中标高,排水采用管内底起端标高,出户处保证在结构承台上方走管就可以了
回复
muxizi0627
2006年06月16日 10:23:54
3楼
这个明白,但是有时候就会产生敷土太浅的情况
回复
duping81
2006年06月16日 12:17:31
4楼
出户管覆土最低不小于0.3M
回复
asss12121212
2006年06月16日 15:20:48
5楼
一套图纸上只有一个±0.00吧! 按照这个基准填写啊!
回复
hqqm
2006年06月16日 16:21:14
6楼
在结构承台面出,过承台后再拐下去.
回复
muxizi0627
2006年06月17日 13:33:01
7楼
6楼的我同意