砖混楼梯间相关问题求解
s51559477
s51559477 Lv.2
2011年08月15日 11:13:46
来自于砖混结构
只看楼主

新手 ,一个砖混5层 为了满足建筑规范要求 梯梁搭不到构造柱上 一层梯梁是部分能搭到柱子上 2楼上完全不能 应该怎么处理啊?我构造柱是设置是按上面标准层的梯梁位置定的

新手 ,一个砖混5层 为了满足建筑规范要求 梯梁搭不到构造柱上 一层梯梁是部分能搭到柱子上 2楼上完全不能 应该怎么处理啊?我构造柱是设置是按上面标准层的梯梁位置定的
hajianyu
2011年08月15日 20:41:17
2楼
一层增设一个可以解决了不?
或者,这种情况一层不对应也可以的,至少我所在地都这么做。审图的也同意
其实,个人以为,规范规定梯段四角本身就不是太科学,一层和上部各层不对应的情况在实际中很多!
回复
s51559477
2011年08月17日 08:25:08
3楼
谢谢啊~~总觉的梁应该完全搭在柱子上~ 后来结构总工回来了问了下 说没事楼和楼梯间圈梁浇注到一起就行谢谢啊
回复
asen1109
2011年08月30日 16:30:02
4楼
受教了,以后不用再额外增加构造柱去了
回复
杨般若
2011年08月31日 15:04:00
5楼
回复
blue-lotus
2011年09月06日 13:24:29
6楼
恩 我们也是按照标准层来设置构造柱子的位置
回复
wc510699543
2012年01月10日 00:48:29
7楼
路过学习的,对于概念的理解很抽象,没有实践过的迷惘。
回复

相关推荐

APP内打开