厌氧池的池容,回流比如何计算。氧化沟后的二沉池又怎样计算?怎样校核?我做的是卡鲁塞尔氧化沟。设计水量6.5万吨,氧化沟2组,结果二沉池按固体负荷计算,用了4个,每个池直径达38米,是不是太大了?
厌氧池的池容,回流比如何计算。氧化沟后的二沉池又怎样计算?怎样校核?我做的是卡鲁塞尔氧化沟。设计水量6.5万吨,氧化沟2组,结果二沉池按固体负荷计算,用了4个,每个池直径达38米,是不是太大了?
2楼
污水厂设计流量6.5万吨,氧化沟(卡鲁塞尔)2组,二沉池4个,是否大了
回复
3楼
卡鲁塞尔氧化沟是本人的设计强项。采用2做45米的二沉池即可
回复
4楼
厌氧池的池容,可按停留时间1.5h计算,内回流比可取50%~100%,38米不算大
回复
5楼
氧化沟池38米不算大,生活污水和工业废水不一样,主要以泥龄算,回流比50-150%
回复
6楼
氧化沟池38米不算大,生活污水和工业废水不一样,主要以泥龄算,回流比50-150%
回复
7楼
氧化沟池38米不算大,生活污水和工业废水不一样,主要以泥龄算,回流比50-150%
回复
8楼
查资料,像这类资料太多了
回复
9楼
碰到同样的问题了!看参考书写的又不全,大家可否推荐本比较好的卡鲁塞尔氧化沟设计的书或资料!谢谢
回复
10楼
厌氧池按污水厂近期水量就算还是按远期水量计算啊?急!@!
回复