请教:无功电容补偿控制器的具体工作原理是怎样的?是通过什么来测算功率因素?补偿控制器的电流信号是否一定要从进线柜引入?另外,目前国内单台补偿柜的容量在实际运用中到底可达到多大?
请教:无功电容补偿控制器的具体工作原理是怎样的?是通过什么来测算功率因素?补偿控制器的电流信号是否一定要从进线柜引入?另外,目前国内单台补偿柜的容量在实际运用中到底可达到多大?
2楼
用电容抵消电感,呵呵,简单说。
回复
3楼
俺们厂一套做到10000kvar单组2000kvar
回复
4楼
你说的是高压的。很正常
回复
5楼
请问高手,三相无功补偿器安上去后,电流下来了,但是用电表测怎么电度还是没什么变化呢?我遇到过这样的事,我在几台电机的主线路上安了个无功补偿器,到前面去测电流,结果电流是下来了,但是一个月过去了,却没看到电度表上有明显的下降,就不知道是怎么回事了?还想请问下电流下降和电度的直接关系?
回复
6楼
你所看到的电流是视在电流(表观电流),“电流是下来了”降的是无功电流,而你的电度表是有功电度表,计量的是有功电度,有功电流并没有减少,所以“没看到电度表上有明显的下降”。如果你处安了无功电度表的话,那么无功电度就会发现降下来了。
回复
7楼
无功补偿的柜子里面是如何摆设的?
三相无功补偿是不是每相都要装设无功补偿,那么三相补偿在一个柜子里面是如何摆设的?
16*40kvar是什么意思
一套做到10000kvar 单组2000kvar 这是什么意思?请解释一下
回复
8楼
致:白云山隐士先生
无功补偿柜内装隔离开关、熔断器、交流接触器、热继电器、电容器及功补仪等元件。
无功补偿柜所装的电容器是三相,换句话说:是三相同时补偿。
16*40kvar是指16只容量为40千法的电容器。
一套做到10000kvar 单组2000kvar 是指整套补偿装置总容量。
回复