这是380V低压配电一次图,不足的地方请各位高手指点,在这小弟先谢谢大家了!!
这是380V低压配电一次图,不足的地方请各位高手指点,在这小弟先谢谢大家了!!
2楼
接触器规格较小
回复
3楼
关于这个方面我也有很多不懂的地方,希望各位大虾多多发言指教
好让小弟们学习学习
回复
4楼
接触器要使用CJ19-32/11 380V 10 电容器BSMJ0.4-20-3 10 台 是380V的不是220V 的 总容量为200kvar 还要有AD11/380V信号灯;太忙了不说了
回复
5楼
楼主发错地方鸟!!帖子转移!
回复
6楼
就是!BCMJ0.4-20-3 AC220V????有220V吗?我记得0.4为400V啊!还有避雷器.
回复
7楼
电容器BCMJ0.4-20-3 就是0.4kv的,没有什么AC220V,
避雷器在0.4KV的低压补偿柜中一般都是选FYS-0.28/1.3,即0.28KV的
接触器如果你选的是B30C-30A的话,那就有点小了。
回复
8楼
电容器倒是有三相星型接法的,也就是说220V,但是控制器比较特殊,不是你用的这种
回复
9楼
接触器不小了,CJ19的肯定不行,可以用CJX8的,切换电容专用的,避雷器已经画上了,灯不用画。画的很好,没什么问题
回复
10楼
电容电压等级低了,可以考虑改一下0。44的最合适。
回复
11楼
支持11楼,440V比较好.
回复