今天电的坚持说集水坑的启泵水位表示开一台泵,报警水位就表示开两台泵,把我搞糊涂了,请教同行究竟报警水位的作用为何?
今天电的坚持说集水坑的启泵水位表示开一台泵,报警水位就表示开两台泵,把我搞糊涂了,请教同行究竟报警水位的作用为何?
2楼
就是使用一台水泵不能及时排水,需要两台水泵同时工作排水时的水位
回复
3楼
问题是报警水位线就表示两台泵同时启动吗?还是只起报警的作用?
回复
4楼
两台泵启动,同时报警
回复
5楼
一般情况下,报警水位启动一台潜污水泵,到最高水位时启动两台水泵,正常情况下,一个集水坑内设置两台泵,一用一备.
回复
6楼
停泵水位 单泵启动液位 双泵启动液位 报警水位
四液位控制
回复
7楼
是不是你没用表示清楚啊,启泵水位表示一台泵应该没问题,报警水位两台就有问题了
回复
8楼
请较大火,这四个液位怎么定呢?
回复
9楼
即然一用一备,那么电是按一台的容量还是按两台的容量?
回复