消弧线圈应该配什么样的保护?
shang-rila
shang-rila Lv.12
2006年06月15日 14:02:43
来自于继电保护
只看楼主

消弧线圈应该配什么样的保护?消弧线圈是由电容和电抗并联还是串联在一起的吗?消弧线圈有何作用?

消弧线圈应该配什么样的保护?消弧线圈是由电容和电抗并联还是串联在一起的吗?消弧线圈有何作用?

1150351343675.jpg

免费打赏
zhujun_522
2006年06月25日 14:49:43
12楼
楼主是否可以把电子档图纸传上来
回复
shang-rila
2006年06月25日 17:04:23
13楼
回虎哥,五楼即是。
回复
tohanbo
2006年06月25日 20:17:19
14楼
应该是补偿柜
回复
g3086309
2006年06月26日 21:49:53
15楼
中性点经消弧线圈接地是系统运行的一种运行方式,中性点的引出是由z变压器(即接地变压器)Y性的中性点引出后接消弧线圈.他的保护方式一般为过流\速断.消弧线圈的作用为补偿系统的电容电流,在系统发生单项接地时减小接地电流抑制不稳定接地的所产生的电弧,消除谐波的影响.
回复
lagdj_lh
2006年06月30日 09:38:35
16楼
消弧线圈有并联电阻的应配置保护。对于不经接地变的要用不平衡电压保护等