我想请教各位高手 冷机温度每向下调一度和压缩机消耗的功率成正比吗?
我想请教各位高手 冷机温度每向下调一度和压缩机消耗的功率成正比吗?
2楼
回复
3楼
如果压缩机本身的加载程度不变,而是外界因素(比如冷冻水水温度)下降(也就是热负荷下降)导致蒸发温度下降,那么压缩机的电流会减小(耗功减小)
如果外界条件不变(比如水温不变)也就是热负荷不变,靠压缩机加载来实现蒸发温度的下降,
那么压缩机的电流上升,功耗增加。
不知道我对楼主的问题理解的是否对
回复
4楼
你好阿鼎老师 我的意思是现在冷冻水温度设的是9度当我设成8度时 实际冷冻水温度达到8度当我在从8度设到7度时 压缩机耗得功率从9——8度和8——7度一样吗? 谢谢
回复
5楼
肯定不一样,你这样就是加大冷负荷!而且这个是没什么比例关系的,冷负荷增大,要求的制冷量也会增加,能耗也跟着增大
回复
6楼
老师不敢当,谈谈我个人的看法供您参考
设定温度不一样,消耗功率当然不一样
如设定9度,当水温降到9度,压缩机开始卸载,运行电流下降。
如设定温度在7度,那么水温在9度时,机组不会卸载,直到水温降到7度后再卸载
所以,同样条件下,机组设定7度时,压缩机的全负荷运行时间较设定为9度时要长,自然耗功更大
回复
7楼
本人有相同观念。
回复
8楼
你好啊鼎老师 温度从9度拉到8度和8度拉到7度它们之间消耗的功率一样吗?
回复
9楼
如果压缩机本身的加载程度不变,而是外界因素(比如冷冻水水温度)下降(也就是热负荷下降)导致蒸发温度下降,那么压缩机的电流会减小(耗功减小)
为什么,版主能解释下么?压缩机负载不变,如果水温下降引起蒸发压力下降,那么压比变大(假设高压不变),同样的吸气量更难压缩到高压了,功耗应该增加才对啊。我是这样理解的,哪里有错误,请指正,谢谢。
从压焓图上,蒸发压力下降,斜线变长,功率也是增加啊。但从压缩机选型软件,蒸发压力下降,功率确实是下降的,我想不通。
回复
10楼
肯定是不一样的,但是具体有什么关系还真是理不清楚,需要明白人解释
回复
12楼
不错不错 很好值得学习
回复