关于筒仓结构的讨论,求高手意见
mengyingchch205
2011年08月14日 17:01:21
只看楼主

现在讲求的是速度,设计也一样了。所以就会弄出很多不合理的方案来考验我们结构工程师了,我就觉得现在这个结构的方案很不合理,但是我介入的时候方案已经定了。我现在做的一个项目是保密工程,所以图纸都弄不出来了,只能靠嘴尽量表达清楚了。房子是一个X轴5*12+Y轴10*2的框架,车间架空地面层标高0.5米,第1层标高9米,第2层标高16米,第3层标高23米。房子亮点在23米标高处右上角的3个跨度内,分别放一个1100吨的7米乘15米的设备,没错就是3个上千吨的设备。放设备的那3跨,我在10米中间加了一个柱子,所以放设备的3跨就变成了3*12+2*5的格局了。方案就只能这么定了现在不能优化了,12米之间不能加柱子也不能缩短跨距。结构概念强的应该明白车间的尺寸和设备的布局了吧!

房子 亮点在23米标高处右上角的3个跨度内,分别放一个1100吨的7米乘15米的设备,没错就是3个上千吨的设备。放设备的那3跨,我在10米中间加了一个柱子,所以放设备的3跨就变成了3*12+2*5的格局了。方案就只能这么定了现在不能优化了,12米之间不能加柱子也不能缩短跨距。结构概念强的应该明白车间的尺寸和设备的布局了吧!
我用PKPM和STADD计算了下,用的C40混凝土,柱子1米*1米,配筋基本是40根32,12米跨的梁做的800x1800的,负弯矩筋29根32,正弯矩筋32根。设备是群座,我就拉4根斜梁然后斜梁上做一个环形梁放螺栓。5跨度方向的框架梁不承重设备,而是由一根放在12米跨的梁上,一根放在5米跨的柱子上的斜梁传递设备重量。斜梁我做的700*1600,负弯矩筋26根32,正弯矩筋18根32.环形梁550*1400,上下各7根25了。
我稍微把5米跨柱子的钢筋放了下样,很密,斜梁和柱的节点配筋基本形成了60*60的由32的钢筋分割成的网格了,这样的节点钢筋混凝土能锚固的住吗?
然后这个结构的偏心,倾覆怎么考虑?还应该注意哪些方面?是不是该考虑型钢混凝土了?
还有这2个软件的计算结果是否可靠?
免费打赏
mengyingchch205
2011年08月17日 12:26:22
22楼
车间腐蚀性比较强,所以不用钢结构的
回复
hajianyu
2011年08月17日 20:59:51
23楼
1、不要做普通混凝土结构
2、扭转怎么解决?这是个问题。
3、个人感觉这样重的设备是否和其它主体结构分开考虑?
回复
zyhjiao
2011年08月17日 21:25:05
24楼
首先,框架结构局部荷载不均匀,而且相差这么大,是不是应该设置沉降缝呢?否则会产生反向弯矩吧?就是设不了缝,也应该用铰分开竖向位移不同的两部分。
其次,用5m跨的做主梁,12m方向布置次梁,单方向传力,再配合矩形柱,是不是可以分散点荷载呢?
回复
samsung01
2011年08月18日 11:04:09
25楼
梁做的800x1800的,负弯矩筋29根32,正弯矩筋32根。 配筋率太小了
回复
vv19891025
2011年08月18日 11:36:00
26楼
个人担心的不是你楼上的问题,我相信应该没有很大问题能够撑起来。但是3个1千的设备放在一起,而且还在那么高的地方放置,我觉得整个建筑会不会翻掉,在你整个建筑的左下角,柱子和梁的抗拉情况怎么样。
还有大哥你是做保密工程的。小心被黑客逮到你哦~~还是谨慎点好
回复
hanshuyong11
2011年08月18日 13:32:55
27楼
型钢砼,主要是节点要贯通,钢筋尽可能不截断。应该不会很复杂
回复