关于筒仓结构的讨论,求高手意见
mengyingchch205
2011年08月14日 17:01:21
只看楼主

现在讲求的是速度,设计也一样了。所以就会弄出很多不合理的方案来考验我们结构工程师了,我就觉得现在这个结构的方案很不合理,但是我介入的时候方案已经定了。我现在做的一个项目是保密工程,所以图纸都弄不出来了,只能靠嘴尽量表达清楚了。房子是一个X轴5*12+Y轴10*2的框架,车间架空地面层标高0.5米,第1层标高9米,第2层标高16米,第3层标高23米。房子亮点在23米标高处右上角的3个跨度内,分别放一个1100吨的7米乘15米的设备,没错就是3个上千吨的设备。放设备的那3跨,我在10米中间加了一个柱子,所以放设备的3跨就变成了3*12+2*5的格局了。方案就只能这么定了现在不能优化了,12米之间不能加柱子也不能缩短跨距。结构概念强的应该明白车间的尺寸和设备的布局了吧!

房子 亮点在23米标高处右上角的3个跨度内,分别放一个1100吨的7米乘15米的设备,没错就是3个上千吨的设备。放设备的那3跨,我在10米中间加了一个柱子,所以放设备的3跨就变成了3*12+2*5的格局了。方案就只能这么定了现在不能优化了,12米之间不能加柱子也不能缩短跨距。结构概念强的应该明白车间的尺寸和设备的布局了吧!
我用PKPM和STADD计算了下,用的C40混凝土,柱子1米*1米,配筋基本是40根32,12米跨的梁做的800x1800的,负弯矩筋29根32,正弯矩筋32根。设备是群座,我就拉4根斜梁然后斜梁上做一个环形梁放螺栓。5跨度方向的框架梁不承重设备,而是由一根放在12米跨的梁上,一根放在5米跨的柱子上的斜梁传递设备重量。斜梁我做的700*1600,负弯矩筋26根32,正弯矩筋18根32.环形梁550*1400,上下各7根25了。
我稍微把5米跨柱子的钢筋放了下样,很密,斜梁和柱的节点配筋基本形成了60*60的由32的钢筋分割成的网格了,这样的节点钢筋混凝土能锚固的住吗?
然后这个结构的偏心,倾覆怎么考虑?还应该注意哪些方面?是不是该考虑型钢混凝土了?
还有这2个软件的计算结果是否可靠?
免费打赏
mengyingchch205
2011年08月14日 17:10:26
2楼
这种结构我以前没做过,虽然看过别人做的300到400吨的筒仓图纸,还是感觉1100吨是不是应该注意更多的东西了,真不知道单纯混凝土结构是不是合适了 !
回复
mengyingchch205
2011年08月14日 17:15:43
3楼
MARK下也感谢,希望帖子别沉了,毕竟这种结构也不多见,大家讨论讨论没坏处。
回复
huangshilan
2011年08月16日 11:20:50
4楼
希望高手给予解答,让我这个新手学学
回复
wgy123654
2011年08月16日 11:38:41
5楼
强烈要求附图,贴照片又不影响保密工作
回复
mengyingchch205
2011年08月16日 12:36:20
6楼
项目在南京地区,上海设计,考虑7度2级框架
回复
hanshuyong11
2011年08月16日 12:48:11
7楼
顶一下,期待高手解答
回复
shadwoman
2011年08月16日 12:52:44
8楼
这种重型设备没有很好的办法,只能在受力点直接加柱效果明显
回复
commute5089
2011年08月16日 12:57:54
9楼
标题错了,你这种结构并不属于筒仓结构,只是框架上面放了几个很重的设备。
看你啰啰嗦嗦写了那么多,只送你一句话:工业建筑,要相信自己,要敢算,敢做!
1K吨的设备做1mX1m的柱子算什么,工业建筑又不抠那点儿材料钱。
回复
liuyg2008
2011年08月16日 13:37:54
10楼
感觉结构偏心严重,抗震不利。第一振型可能以扭转为主。要加强周边框架设计。配筋偏多,节点太密了,为什么不用钢结构或钢砼结构。
回复
kingsonlin
2011年08月16日 14:43:29
11楼
还是觉得钢结构靠谱,,,钢筋那么密锚固很差。。这特殊的结构真头疼啊,,
回复