一商场总面积为900平方米,划分成3个防烟分区,面积分别200、300、400平方米,设计计算各防烟分区的排烟量L1、L2 、L3及各段管道的排烟量为LA=6000立方每小时 LB=18000立方每小时 LC=4000立方每小时。判断计算是否正确,如有误,请予改正。
一商场总面积为900平方米,划分成3个防烟分区,面积分别200、300、400平方米,设计计算各防烟分区的排烟量L1、L2 、L3及各段管道的排烟量为LA=6000立方每小时 LB=18000立方每小时 LC=4000立方每小时。判断计算是否正确,如有误,请予改正。
2楼
虽然不知道层高,但也感觉计算错误.
另外,有这么夸张吗?900平方分三个防烟分区!
回复
3楼
那请问你应该怎样来分呢
回复
4楼
我也想知道
回复
5楼
高规中关于防烟分区是这样说的,每个防烟分区的建筑面积不宜超过500平方米,且防烟分区不应跨越防火分区.
高规中关于排烟量的计算是这样说的:担负一个防烟分区排烟,应按每平方米面积不小于60立方米/小时计算(单台风机最小排烟量不应小于7200立方米/小时);担负两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟面积每平方米120立方米/小时计算.
所以我认为你所说的排烟量计算不正确.
回复
6楼
呵呵。。。。
同意上述观点。。
还有一个原因!!
你可以做两个防烟分区,分区之间用当烟垂壁相隔开。。
你这个系统如果是一个排烟风机承担两个排烟分区的话,排烟量是最大排烟面积乘120。但其排烟量不能小于7200
回复
7楼
最大面积乘以120,且大于7200
回复