一个二层框架,SATWE算完后配筋率较小,只比最小配筋率大一点,离经济配筋还很大。截面调小后还是不能提高,还有什么办法解决这个问题啊?大家帮忙指点一下啊。本人刚开始做结构。谢谢大家!!!
一个二层框架,SATWE算完后配筋率较小,只比最小配筋率大一点,离经济配筋还很大。截面调小后还是不能提高,还有什么办法解决这个问题啊?大家帮忙指点一下啊。本人刚开始做结构。谢谢大家!!!
免费打赏
爱好者联盟2
2011年08月13日 20:52:10
2楼
补充一下梁截面是250*450的。谢谢大家了。
回复
oldwells1
2011年08月14日 23:00:36
3楼
应该是布置问题
回复
seu_liuwenkun
2011年08月20日 09:12:44
4楼
减少柱子,增大梁的跨度试试
回复
pincha2
2011年08月20日 12:06:50
5楼
同样问题 大家多指教
回复
pkpmtssdcad
2011年08月20日 20:54:27
6楼
你的支座已经比较可以啦,说明你的左边支座负弯矩大,下边的受力就是比较小的了,所以基本是构造配筋,不存在什么问题啊,我遇到过这种情况很多了
回复
爱好者联盟2
2011年08月21日 21:00:26
7楼
谢谢指导!!!