型号是SRC-S-113-L4 老是报系统油位低然后停机 高压14 低压4.8 冷却水出水温度39 回水管没有温度计
型号是SRC-S-113-L4 老是报系统油位低然后停机 高压14 低压4.8 冷却水出水温度39 回水管没有温度计
2楼
看一下压缩机油位镜是否看到油,如果没有说明己跑到系统中去了,如果有查一查电路吧,或控制器。
回复
3楼
油位镜看不到油 应该咋办 压机运行时油位镜有很多白色泡沫是什么问题
回复
4楼
忘了 谢谢您的回答
回复
5楼
压机正常开启后,你观察下油镜是否有油,如果没有,呢是油都跑系统去了,这就说明,你系统管路的安装有问题,系统不回油。如果有油的呢你控制有可能出现问题,看下PLC里是不是哪个点设错了
回复
6楼
有问题可以相互交流 qq273152611
回复
7楼
泡沫不是还有,你看看你那油加热还工作吗?泡沫是浮不起油位浮球的,系统已经出现了跑油现象,需控制机组高低压力回油。如果经常性的出现上述问题,书名油分能力不行了,拆开压缩机过一个吧,应该是过滤网式的。
回复
8楼
看一下压缩机油位镜是否看到油,如果没有说明已经跑到系统中去了.检查制冷剂是否回液过多。
回复