为什么远震配筋位移反而更大?
regist911
regist911 Lv.2
2011年08月13日 15:11:17
只看楼主

一栋18层住宅,在7度区,场地2类,在设计地震分组1、2、3组下,同一片墙体配筋,第一周期,层间位移如下:第一组 二层某墙体配筋2cm2 T1=2.13s 层间位移:1/1165第二组 二层同一片墙体配筋3cm2 T1=2.13s 层间位移:1/1035第三组 二层同一片墙体配筋4cm2 T1=2.13s 层间位移:1/932为什么远震反而配筋位移更大呢?按理说,一栋建筑物越是远离震源,受到的地震影响应该更小才对啊,配筋和层间位移应该更小才对,可是计算结果却不是这样。地震分组和特征周期相关,特征周期越大,地震影响系数越大,配筋和层间位移越大。

一栋18层住宅,在7度区,场地2类,在设计地震分组1、2、3组下,同一片墙体配筋,第一周期,层间位移如下:
第一组 二层某墙体配筋2cm2 T1=2.13s 层间位移:1/1165
第二组 二层同一片墙体配筋3cm2 T1=2.13s 层间位移:1/1035
第三组 二层同一片墙体配筋4cm2 T1=2.13s 层间位移:1/932
为什么远震反而配筋位移更大呢?按理说,一栋建筑物越是远离震源,受到的地震影响应该更小才对啊,配筋和层间位移应该更小才对,可是计算结果却不是这样。地震分组和特征周期相关,特征周期越大,地震影响系数越大,配筋和层间位移越大。
免费打赏
leveljelly
2011年08月18日 17:30:30
22楼
楼主的是框架结构吧,柔性结构,在远震时地震作用更明显
回复
leveljelly
2011年08月18日 17:34:16
23楼
看错了,是剪力墙结构,应该结构偏柔
回复
浓浓的诗情画意
2011年08月19日 14:42:02
24楼
长周期对长周期,
共振!
所以挂了!
不奇怪!
回复
hyp1962
2011年08月20日 00:32:29
25楼
无论是过去的近震.远震,还是现在的三个地震设计分组,都说明对不同的建筑物近震.远震的反应是不同的,绝对不是近震大,远震小那么简单的问题,否则就没有必要做三个地震设计分组了!
具体的解释可以看一下抗规的条文说明或者相关的教材.
回复
zengjiejack3
2011年08月20日 23:31:46
26楼
特征周期变大了
回复
panzhefeng-1
2011年08月21日 21:45:59
27楼

同意此观点,顶起!
回复
ak558558
2011年08月22日 09:10:39
28楼
学习了,
回复
raozhirow
2012年09月26日 17:24:21
29楼
回复
zgialp
2018年07月04日 12:04:30
30楼
学习了
回复
hxl31890006
2018年07月05日 08:29:13
31楼
一直对抗规理解的不透,这次终于有点明白了,谢谢楼上