论文简介: 本文以直热式空气源热泵热水器中的套管式冷凝器为研究对象,讨论了在设计工况下,由于过冷度变化而引起的冷凝器过热区、两相区和过冷区的传热温差、传热系数、换热量、换热面积以及COP 相对值的变化,为研究不同过冷度下冷凝器的传热性能提供了方便而有效的方法 附件名:20118131313206016034.zip 文件大小:176K (升级VIP 如何赚取土木币)
本文以直热式空气源热泵热水器中的套管式冷凝器为研究对象,讨论了在设计工况下,由于过冷度变化
而引起的冷凝器过热区、两相区和过冷区的传热温差、传热系数、换热量、换热面积以及COP 相对值的变化,为研
究不同过冷度下冷凝器的传热性能提供了方便而有效的方法
附件名:20118131313206016034.zip
文件大小:176K
(升级VIP 如何赚取土木币)