新安装路灯采用的是电缆供电,35W的LED灯头,由220V变为12V后给灯头供电,前两日打雷,安装的路灯有三分之一不亮,分析是因打雷产生感应电后烧了电源,请各位专家帮助分析,并提出解决方案。因为这里打雷天气很多
新安装路灯采用的是电缆供电,35W的LED灯头,由220V变为12V后给灯头供电,前两日打雷,安装的路灯有三分之一不亮,分析是因打雷产生感应电后烧了电源,请各位专家帮助分析,并提出解决方案。因为这里打雷天气很多
2楼
可否加浪涌与压敏电阻保护?
回复
3楼
能具体说说吗?
回复
4楼
网上的:
浪涌保护器也是防雷器的一种,它为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护。当电气回路或通信线路中因为外界的干扰突然产生尖峰电流入侵或内部出现电压时,浪涌保护器能在极短的时间内导通分流,从而避免浪涌对回路中其他设备的损害。
电涌保护器是电子设备雷电防护中不可缺少的一种装置,过去常称为 “避雷器”或“浪涌保护器”英文简写为SPD.电涌保护器的作用是把窜入电力线、信号传输线的瞬时过电压限制在设备或系统所能承受的电压范围内,或将强大的雷电流泄流入地,保护被保护的设备或系统不受冲击而损坏。
电涌保护器的类型和结构按不同的用途有所不同,用于电涌保护器的基本元器件有:放电间隙、充气放电管、压敏电阻、抑制二极管和扼流线圈等。
回复
5楼
浪涌保护器按工作原理分:
开关型浪涌保护器、限压型浪涌保护器、分流型浪涌保护器扼流型浪涌保护器。
浪涌保护器按用途分:
电源保护器:交流电源保护器、直流电源保护器、开关电源保护器 。
请楼主到网上找一种适合你处的安上吧。
回复
6楼
我想请教一下,雷电能否通过灯杆产生感应电作用到小电源变压器上导致电源或灯板烧毁?
回复
7楼
你好!我有相关的保护方案,可加我QQ390233631提供方案给你,或电联13980034846
回复
8楼
不知道你们用的灯杆是什么材料的,如果是水泥或者是木杆的话可能问题就在这里了,联系我2211986903qq
回复
9楼
谢谢详细介绍 spd原来是这个意思。
回复