地温中央空调回灌井水满后溢出,求解决办法!
charry2011
charry2011 Lv.4
2011年08月12日 22:40:25
来自于中央空调
只看楼主

地温中央空调回灌井水满后溢出,求解决办法!中央空调一家小区的中央空调有一口抽水井,两口回灌井,在主机开机20分钟左右,其中一口回灌井水漫出,两口回灌井回水量一样,另一口井没问题,求解,哪位专家给点解决办法

地温中央空调回灌井水满后溢出,求解决办法!
中央空调
一家小区的中央空调有一口抽水井,两口回灌井,在主机开机20分钟左右,其中一口回灌井水漫出,两口回灌井回水量一样,另一口井没问题,求解,哪位专家给点解决办法
免费打赏
yykhtdghd
2011年08月14日 11:18:23
2楼
还行
网店镜像推广系统 http://www.taowoxiai.com
回复
zhangyiwen1980
2011年08月15日 13:41:01
3楼
溢出的水井少回回点水撒。
回复
凡人
2011年08月15日 14:56:48
4楼
需要洗井,按照规定,取水井和回灌井需要定期互换使用,不然发生取水量下降、回灌不良的情况很正常
回复
kehaiyuren
2011年08月15日 14:59:29
5楼
洗井!!!
洗井!!!
洗井!!!
洗井!!!
还是洗井,别的没办法
回复
zhongwenxunshen
2011年08月15日 16:48:41
6楼
洗井,没什么好办法,呵呵
回复
a359070132
2011年08月15日 17:26:51
7楼
那就洗井吧···
回复
killmeonemore
2011年08月16日 15:54:26
8楼
很简单,如果你两个回水井下管下得花管多而且两个一样的话,那么灌满了得那个肯定是因为井木有校好,现在应该拿出水量大得水泵校井,直至把井校通为止。。
回复
宝贝佳林
2011年08月18日 22:37:29
9楼
洗一下井 通过回水井口得阀门调节流量 尽量平衡 实在不行 多余的水 排掉 或在打口井
回复
yezhang1981
2011年08月19日 16:53:12
10楼
可能回灌的位置不合适,对施工不是特别了解,理论学习中,向各位前辈学习。
回复
叶子想飞
2011年08月20日 16:16:56
11楼
正常的,一般都是一抽二回,你可以排掉一部分。。。。。排出去。
回复

相关推荐