2个问题:1,独立柱基是必须设计拉梁吗?有人说可以不设计。。。但是不设计的话,柱子下端受弯不是很大?2,设计时是按抗震设计还是非抗震设计?

2个问题:
1,独立柱基是必须设计拉梁吗?有人说可以不设计。。。但是不设计的话,柱子下端受弯不是很大?
2,设计时是按抗震设计还是非抗震设计?
免费打赏
结构苦行僧
2017年08月04日 10:05:07
32楼
其实对于一般的地质条件,及一般的工程。考虑基础联系梁的情况个人认为只在于基础埋置较深的情况,至于多深,个人认为4米左右,差不多层高左右。而这时的联系梁一般还需承担上部墙的荷载,此时联系梁可称作地框梁。而对于地质条件有沉降不均匀的情况,在基础顶设置的联系梁可称作是基础拉梁。 地框梁不承受土向上的反作用力,而基础拉梁则需承受地基土的反作用力,故地框梁的配筋计算可按楼层梁设计,而基础拉梁需考虑顶筋和底筋配置同样钢筋,近似于弹性地基梁。(地下结构受力情况负责,保险点好)